Hallo zusammen,

wir haben eine Gebäudeecke, an der eine Wand mit 17,5 MW auf eine mit 24er MW trifft. In diese Ecke wollen wir gerne ein Eckfenster einbauen. Dies wird aber leider mit dem Eckfenstertool nicht fehlerfrei, da man nur eine gemeinsame Laibungstiefe für die gesamte Öffnung eingeben kann...

Hat jemand einen Tipp?

Danke!

Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen

Rechtsklick auf eine Teilöffnung -> Leibung definieren, modifizieren -> Leibung aussen der einen Teilöffnung individuell anpassen.
Wenn man gleich die SmartParts mit einbaut, erst hinterher Leibung definieren, modifizieren....

Geier Training & Consulting, CYCOT GmbH, Training Allplan
Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, FM by Cycot, Nevaris...
Schulungen unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Anhänge (1)

img
Leibung.JPG
Typ: image/jpeg
25-mal heruntergeladen
Größe: 47,67 KiB
1 - 2 (2)
  • 1

Rechtsklick auf eine Teilöffnung -> Leibung definieren, modifizieren -> Leibung aussen der einen Teilöffnung individuell anpassen.
Wenn man gleich die SmartParts mit einbaut, erst hinterher Leibung definieren, modifizieren....

Geier Training & Consulting, CYCOT GmbH, Training Allplan
Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, FM by Cycot, Nevaris...
Schulungen unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Anhänge (1)

img
Leibung.JPG
Typ: image/jpeg
25-mal heruntergeladen
Größe: 47,67 KiB
1 - 2 (2)
  • 1

Verwendung von Cookies:
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Allplan Cookies.
Durch die weitere Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.  -  Mehr Informationen

Schließen