Hallo zusammen,

wir haben eine Gebäudeecke, an der eine Wand mit 17,5 MW auf eine mit 24er MW trifft. In diese Ecke wollen wir gerne ein Eckfenster einbauen. Dies wird aber leider mit dem Eckfenstertool nicht fehlerfrei, da man nur eine gemeinsame Laibungstiefe für die gesamte Öffnung eingeben kann...

Hat jemand einen Tipp?

Danke!

Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen

Rechtsklick auf eine Teilöffnung -> Leibung definieren, modifizieren -> Leibung aussen der einen Teilöffnung individuell anpassen.
Wenn man gleich die SmartParts mit einbaut, erst hinterher Leibung definieren, modifizieren....

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, Simplebim, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
84-mal heruntergeladen
Größe: 47,67 KiB

Rechtsklick auf eine Teilöffnung -> Leibung definieren, modifizieren -> Leibung aussen der einen Teilöffnung individuell anpassen.
Wenn man gleich die SmartParts mit einbaut, erst hinterher Leibung definieren, modifizieren....

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, Simplebim, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de