[Frage] Schichtdicke Beschriftungsbild [Gelöst]


Ich habe ein variables Beschriftungsbild erstellt, klappt auch alles ganz gut. Nur im UG stellt er als Fußbodenaufbau ebenfalls 15 cm dar statt der angegebenen 1.5 cm (Formel Ausbau Bodenfläche Schichtdicke), die ich bei Raum/Ausbau auch sehe. Ich habe als Bodenfläche nur 1.5 cm Fliesen angegeben und er beschriftet mit 15 cm wie in den darüber liegenden Geschossen.
Hat einer eine Ahnung, woher das kommen könnte?

Lösung anzeigen Lösung verbergen

die 15 "Centimeter" sind Millimeter.

Bei "FFB FFB" steht MT_Boden(@211@;1) --> erste Schicht wird ausgewertet, in mm

damit sollte es gehen:

MT_Boden(@211@;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)/1000 --> alle Schichten werden ausgewertet, in cm

grüße
Florian

P.S. mit Teilbild meinte ich natürlich eine ndw

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de

am besten mal ein TB mit dem Beschriftungsbild einstellen

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de

Bin ganz neu im Forum. Wie soll ich das Teilbild einstellen?
Hab es mal als pdf und als .ndw eingestellt.

Anhänge (3)

Typ: application/pdf
1077-mal heruntergeladen
Größe: 48,23 KiB
Typ: application/pdf
1164-mal heruntergeladen
Größe: 208,99 KiB
Typ: application/octet-stream
922-mal heruntergeladen
Größe: 256,29 KiB

die 15 "Centimeter" sind Millimeter.

Bei "FFB FFB" steht MT_Boden(@211@;1) --> erste Schicht wird ausgewertet, in mm

damit sollte es gehen:

MT_Boden(@211@;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10)/1000 --> alle Schichten werden ausgewertet, in cm

grüße
Florian

P.S. mit Teilbild meinte ich natürlich eine ndw

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de

Mit "/10" hat es nun geklappt! Vielen Dank!