Support Forum

Fehler beim Export von Arch, Decken nach IfcCovering anstatt IfcSlab


Wir modellieren Dämmung unter Fundamentplatten mit dem Deckentool der Architekturbauteile. Im Objektmanger wird für den IfcObjectTyp anstatt IfcSlab IfcCovering verwendet. Wird dies gemacht werden die Deckendurchbrüche nicht mit nach IFC2x3 exportiert. Nach IFC4 funktioniert es, aber in unserem Projekt ist IFC2x3 die Vorgabe.

Anbei alle nötigen Daten zur Reproduktion des Bugs. Betrifft Allplan 2017.1.4

gruss bernd der nun wieder aktiv mit Allplan und IFC arbeitet, sehr aktiv sogar

BIM, BAM, BOOM
BIM-Modelle Tragwerksplaner --> http://www.bimstatik.ch/
My Allplan PythonParts --> https://github.com/BIMStatik/AllplanPythonParts
LinkedIN --> https://ch.linkedin.com/in/bernd-hahnebach-269b855a

Anhänge (3)

Typ: image/jpeg
175-mal heruntergeladen
Größe: 119,79 KiB
Typ: image/jpeg
190-mal heruntergeladen
Größe: 142,62 KiB
Typ: application/octet-stream
1238-mal heruntergeladen
Größe: 1,00 MiB

hier noch die IFC exportiert mit Allplan 2017-1-4

BIM, BAM, BOOM
BIM-Modelle Tragwerksplaner --> http://www.bimstatik.ch/
My Allplan PythonParts --> https://github.com/BIMStatik/AllplanPythonParts
LinkedIN --> https://ch.linkedin.com/in/bernd-hahnebach-269b855a

Anhänge (2)

Typ: text/plain
1171-mal heruntergeladen
Größe: 18,64 KiB
Typ: text/plain
1074-mal heruntergeladen
Größe: 19,26 KiB