Moin,
Schön dass es geklappt hat.
Zur Erklärung:
Nicht selten werden bei Upgrades die Benutzereinstellungen nicht mit übernommen oder zurückgesetzt - warum auch immer. Das scheint hier passiert zu sein.
Die von Jörg angesprochene Option könnte also davon betroffen sein.
Wenn jetzt ein neues Bauteil erzeugt oder kopiert wird schaut ALLPLAN in den Optionen nach was da eingestellt ist und stellt diese Bauteile entsprechend dar.
Wird ein vorhandenes Bauteil "angefasst" (Eigenschaften verändert, Bauteile verschnitten oder sowas) wird dieses neu berechnet und mit den aktuell eingestellten Darstellungsoptionen u.U. verändert dargestellt.
Das von Dir beschriebene Verhalten wäre damit erklärbar.
Zwischen IDENTISCHEN Wandschichten wird die Trennlinie IMMER "weggerechnet".
Sollen Trennlinien dargestellt werden muss sich entweder das Material oder die Flächendarstellung (Schraffur, Muster, Füllfläche oder Stilfläche) - oder beides- unterscheiden.
In der genannten Benutzer- Option wird gewählt welche Eigenschaft denn bitte dafür verwendet werden soll.
Das ist leider immer noch nicht alles was man berücksichtigen muss:
Wenn die Unterkante der Schichten unterschiedlich sein sollten erzeugt ALLPLAN (erstaunlicher- und falscherweise) zunächst eine (durchgezogene) Trennlinie.
Sollte die NICHT dargestellt werden sollen gibt es auch dafür eine Option: - "Bauteile - Verschneiden von Bauteilen mit verschiedenen Höhenbezug unten" wäre das.
Wenn mehrere Leute an einem Projekt arbeiten wäre es übrigens gut wenn alle dasselbe eingestellt haben - sonst wirds spaßig...
Die Frage ist wie man damit umgeht wenn die Schichten tatsächlich absolut identisch sein sollen (gleiche Höhe, gleiches Material, gleiche Flächendarstellung):
-Theoretisch: Architekturlinien ein- ausblenden - konsequent, aber ziemlich anstrengend bei vielen Trockenbauwänden, flüchtig bei Änderungen
-Verschiedene Materialien (Deine Lösung): z.B. GK Platte 1, GK Platte 2 - u.U. problematisch bei Mengenberechnungen
-verschiedene Flächendarstellungen: z.B. könnte die erste Schicht weiss, die zweite ohne Flächendarstellung erzeugt werden. Führt bei z.B. T- Anschlüssen u.U. zu nicht ganz korrekten Darstellungen an der Stirnseite der platten.
Eine ideale immer passende Lösung gibt es (mal wieder) nicht.
Pragmatisch hast Du m.E. die korrekte Variante gewählt wenn die unterschiedlichen Materialbenennungen nicht stören oder sogar zutreffend sind.
ALLPLAN sollte mal drüber nachdenken ob ein Parameter "Trennlinien IMMER anzeigen" am Bauteil (hier: der Bauteilschicht) für solche Fälle möglich ist.
Im Stahlbau tritt dieses Problem auch immer wieder auf...
BG
Jens Maneke
AAP Sommerfeld
>>> Stell Dir vor, es geht und keiner kriegts hin...