Wie bekomme ich im IFC-Export den Türanschlag (s. Operationtype im Doorstyle) exportiert?
Der Solibri-Model-Checker meckert bei allen Türen den "nicht definierten Türfunktionstyp" an!
Support Forum
- Forum
- CAD Architektur
- CAD Architektur
IFC Türanschlag
Hallo Jörg,
geht normalerweise mit - soweit ich mitbekommen habe, ist das Thema jetzt aber geklärt.
Viele Grüße
Thomas
Product Manager Allplan Cloud & Bimplus, Allplan GmbH
Hallo Thomas,
ja, es war eine unglückliche Kombination aus Allplan2019-Schnittstelle und alter Solibri-Version.
Mit der alten IFC-Schnittstelle (2x3) kommt als Funktionstyp nur "Benutzerdefiniert" (IFCDOORSTYLE = USERDEFINED) an!
Ist also falsch!
Mit der neuen IFC-Schnittstelle als IFC-4 exportiert wird es korrekt als IFCDOORTYPE = SINGLE_SWING_LEFT exportiert,
damit kommt Solibri V 9.9 aber scheinbar nicht zurecht! Es zeigt nichts an!
Mit der neuen IFC-Schnittstelle als IFC-2x3 exportiert wird der Funktionstyp als IFCDOORSTYLE = SINGLE_SWING_LEFT korrekt exportiert,
und im Solibri auch richtig angezeigt.
Keine Ahnung, warum buildingSmart das von IFCDOORSTYLE (2x3) in IFCDOORTYPE (4) geändert hat, aber damit kommt Solibri nicht zurecht!
Danke für die Rückmeldung.
Hallo, ich zerre das nochmal ans Tageslicht. Der Türschlag wird (zumindest bei mir) nicht übertragen. (Allplan 2022, egal, welche IFC-Version) Hat jemand eine Lösung? Hat "Türschlag" eigentlich eine Attributnummer?
Sonnige Grüße aus Kiel,
Thorsten
AX5 architekten
Hallo zusammen.
Das würde mich auch interessieren. Aus der 3D Geometrie sieht man die Aufschlagrichtung der Tür, nur nicht aus den Werten in der IFC Datei.
Das Attribut ist ein Geometrieattribut und ich finde es nicht in den Attributwerten bei der Auswahl in der Zuordnung der IFC Attribute.
Kann man diesen Wert über ein Formelattribut auswerten oder kommt man über zitieren ran?
Tschau
Mike
http://www.baucon.de
Erfreulicherweise macht die Aufnahme von Wissen niemals Dick!
Anhänge (1)
Hallo,
das Attribut Türanschlag kommt mit - es ist aber an der Öffnung, nicht an der Tür (es wird im Allplan nur an der Tür mit angezeigt). Für IFC selber hat es allerdings keine Relevanz, da hier nur der Operation Type ausschlaggebend ist, z.B. SINGLE_SWING_LEFT.
Im IFC2x3 war er im IfcDoorStyle festgelegt.
Im IFC4 wurde der IfcDoorType neu eingeführt und der Operation Type hier zur Verfügung gestellt. Er kann allerdings auch direkt in IfcDoor hängen:
IfcDoor (Operation Type added in IFC4)
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/link/ifcdoor.htm
IfcDoorType
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/link/ifcdoortype.htm
Allplan schreibt ihn unter IfcDoor, weil wir keine Typen unterstützen. Einige Viewer suchen aber nicht an den beiden Stellen, sondern nur im IfcDoorType, den wir nicht schreiben.
Viele Grüße
Thomas
Product Manager Allplan Cloud & Bimplus, Allplan GmbH