Support Forum

Formel, Türöffnung mit dem raum


besser ist es das SmartPart zu beschriften und nicht die Öffnung.
Ansonsten hat man spätestens bei der mehrschaligen wand die Qual der Wahl in welcher Öffnungsschicht die Öffnung die Attribute zu tragen hat.

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
[b]

die Beschriftung wird letztendlich für die Smartpart benutzt, aber man bekommt nur den einen Raum, in den die Tür schlägt, deswegen habe ich die Türöffnung als Parent benutzt.
mein Formel sieht so aus:
"T"+ "." + MT_Türöffnung(MT_Raum(@246@))+"." +MT_Türöffnung(MT_Raum(@502@))+"." +MT_Türöffnung(MT_Raum(@503@))+"." +MT_Türöffnung(MT_Raum(@504@))+"." +@507@

der Ergebnis sieht so aus:
T.UG.01.00.24/06.-
die /06 kommt von dem zweiten Raum, die brauche ich nicht in der Türnummer.

ich werde die Frage anders formulieren,
bei der Tür Nummerierung, kriegt die tür die nummer des Raums, die Tür gehört zu dem Raum, wo der Türschlag hineinschlägt, die frage ist, was kann man machen wenn die tür nach außen schlägt? Z.B Wc Tür, oder die Keller Türen?

vielen Dank im Vorab

https://connect.allplan.com/de/faqid/20200607124853.html
https://connect.allplan.com/de/faqid/20150526091423.html

in den FAQs zu dem türenthema wird das ganze anhand des Reports Türen (mit Qualitäten) aufgezeigt...
automatismus funktioniert leider nicht, bzw. mit derart engen randbedingungen, dass es nichts bringt.

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
[b]

Allplan verfährt nach der Regel: "Die Tür gehört zu dem Raum, in den sie schlägt!"

Diese Regel geht dann schief, wenn es eine Aussentür ist, die nach aussen auf geht.

Aber auch wenn 2 Räume vorhanden sind, ist die "Zugehörigkeit" der Tür zu einem Raum etwas differenzierter:
Beispiel: Labor an einem Flur - hier muss die Tür als Fluchtweg nach aussen aufschlagen.
Mit der Allplan-Regel, hätte der Flur alle Türen, und der Laborraum keine Tür!

Ein Raum ohne Tür macht sich in einem Raumbuch natürlich nicht so gut!

Wir sehen also, es gibt mind. 3 "Zugehörigkeiten" einer Tür zu einem Raum:
1. Mengentechnisch für Ausbau - Fussboden - entgegen der Schlagrichtung
2. CAD-technisch (Allplan) = Schlagrichtung
3. Raumbuch-technisch = Raum mit der höheren DIN Kategorie (NF > VF , TF > VF )

Und in allen Fällen muss eine Aussentür korrekt zugeordnet werden.