Hallo,
- eine Fensteröffnung in eine 2-schalige Wand setzen
- nachdem die Öffnung abgesetzt wurde und bestätigt wurde, erneut die Öffnung mit doppelklick öffnen
- die 2 schalige Wand wird jetzt von der Öffnung erkannt, als Anschlagstyp den für mehrschalige Wände anklicken (siehe Bild)
- es öffnet sich ein Dialogfenster für Vesatztiefen, damit kannst Du jeder Schicht sagen wieviel und in welche Richtung sie "springen" soll (siehe Bild)
- den Einzug der Wärmedämmung mach ich immer über Verblender, findest Du im Menü "Spezial: Wände, Öffnungen, Bauteile"
- im Verblender Menü die gewünschten Einstellungen vornehmen, und in die Schicht klicken die den Verblender erhalten soll
(bei Dir ist das die äußere WDVS Schicht)
Hier hilft immer viel Probieren und sich vorher Gedanken machen wie der Fensteranschlag aussehen soll. Das hilft ungemein bei der Eingabe der Werte in Allplan.