Support Forum

Deckendurchbrüche Makroverlegung

Schlagworte:
  • 2014

Hallo,

in Version 2014 lassen sich Deckendurchbrüche augenscheinlich nicht mehr mit Durchbruch-Makros
versehen.
Jedenfalls erscheinen die Makros nicht mehr - weder die Makros aus der Standardbibliothek noch meine handgestrickten.
Kann mir jemand weiter helfen ?

Gruß SH

Gruß´

Stefan

Schalte mal den Maßstab auf M 1:50 um.
Viel Erfolg ...

Layer - Checken das alle sichtbar sind
Zeichnungstypen unten in der Statuszeile - checken bzw. durchwechseln
Bildschrimdarstellung - Makrofolien ABC an
Maßstäbe - durchwechseln
Das sind alles Sachen, auf welche Makros reagieren können....

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, Simplebim, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Hallo zusammen,

Maßstab 1:50 stimmt, Makrofolien an, Layer an.
Alles wie immer, aber das "Bibliothekselement" erscheint trotz korrekter Auswahl schon gleich gar nicht im Auswahlmenü (siehe Anlage)!
Wie gesagt, war noch nie ein Problem - verwende die Makros schon ewig.

Gruß SH

Gruß´

Stefan

Anhänge (1)

Typ: application/pdf
1348-mal heruntergeladen
Größe: 94,27 KiB

Wenn nach dem Screenshot (PDF) kein Makro ausgewählt ist kann auch keines im Menü des Durchbruchs erscheinen. In der Bibliothek doppelklick linke Maustaste drauf. Dann sollte das Makro selektiert und ins Menü eingebaut werden....

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, Simplebim, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Vielleicht sieht man das auf dem Screenshot nicht, aber ich habe natürlich ein Makro ausgewählt !
Vielleicht sollte sich mal ein MA der Hotline meines Bidlschirms bemächtigen und das selber probieren.
Wie gesagt, ich mache das nicht erst seit gestern :-)

Gruß´

Stefan

Ich habe keine Lösung, kenn aber das Problem :-(

Auch bei den Layern für Möblierung spinnt 2014 z.T. rum. Bzw. seit 2014-1 lassen sich manche Layer nicht isolieren, bzw. trotz eingeschalteter Sichtbarkeit im Druckset sind sie nicht sichtbar (Layer Möbel)...

Seit der 2014-1-1 klappt die Sache mit den Deckendurchbruchmakros wieder wunderbar.
War also doch ein Fehler im Programm.....

Dafür kann ich in der neuesten Version den Smartpart Modellierer Fenster / Tür und Verschattung nicht aufrufen !
Geht das noch jemandem so ?

Gruß´

Stefan

https://connect.allplan.com/de/forum/themen/posts//hotfix_fuer_20141.html

da wird unten die Lösung besprochen...

Super !
Hat geklappt, Danke.

Gruß´

Stefan