Support Forum

[Frage] Beschriftungsbild für WD/WA/WS bezogen auf UKRD bei verschiedenen Deckenhöhen [Gelöst]


Hallo zusammen,

es wird bei uns öfter mal gewünscht, dass wir die Durchbrüche der Wand folgendermaßen bezeichnen.

WD 40/10
OK= 10 UKRD

Dafür habe ich auch ein Beschriftungsbild erstellt. VERKETTEN(((@616@-@98@)/10);" UKRD")
Nun kommt es aber ja öfter vor, dass in einem Gebäude verschiedene Deckenhöhen hergestellt werden und da fehlt mir eine schlaue Formulierung, wie ich das dementsprechend anpassen kann. Mit welchem Attribut könnte man denn da arbeiten? Die "Standardebene_OK" bleibt ja immer gleich. Am besten würde es funktionieren, wenn man die OK der Wand, in der man die Öffnung einsetzt, abrufen könnte, aber da habe ich keine Ahnung, ob das so einfach möglich ist.

Ansonsten gebe ich es eben einfach mit Absolutkoten an da gibts keine Diskussion, ist nur auf der Baustelle etwas aufwändiger.

Vielen Dank und liebe Grüße
Konstantin

Anhänge (1)

Typ: image/png
22-mal heruntergeladen
Größe: 5,28 KiB

Lösung anzeigen Lösung verbergen

FORMAT("%.1f";(PARENT(@98@)-@98@)/10) + " UKRD"

FORMAT("%.1f";(PARENT(@98@)-@98@)/10) + " UKRD"

Ah, wieder was gelernt.
Vielen Dank du bist die Mutter Theresa des Forums^^

Zitiert von: Nemo
FORMAT("%.1f";(PARENT(@98@)-@98@)/10) + " UKRD"

Hallo Jürgen,

relative Beschriftungen scheinen interresant zu sein (bisher hat die für die Schalpläne niemand verlangt).
Ich habe die obere Formel verwendet, Resultat ist aber nicht der, der gewünscht wird.

WD ist von Wand-OK um 10 cm tiefer, die Höhe ist absolut. Oberhalb der Wand liegt eine Decke, deren UK=OK Standardebene.

Was habe Ich falsch gemacht?

Jurij

Stecke im Allplan seit 1995
Hotline für Kunden in Slowenien seit 1997

Anhänge (3)

Typ: image/png
42-mal heruntergeladen
Größe: 8,38 KiB
Typ: image/png
51-mal heruntergeladen
Größe: 10,29 KiB
Typ: image/png
71-mal heruntergeladen
Größe: 14,90 KiB

Wichtig: Die Formel beschriftet die Öffnung (den Durchbruch), nicht das Smartpart darin!

Format muss A16 (oder grösser) sein. Wenn Du "-10.0 UKRD" möchtest, dann die beiden Werte der Differenz einfach tauschen: OK - Parent(OK)

Hallo Jörg,

es lag an falschen Format (natürlich), danke.

Jurij

Stecke im Allplan seit 1995
Hotline für Kunden in Slowenien seit 1997

Hallo zusammen,

ich habe mich noch einmal an der Formel versucht. Ich möchte die Mittelachse eines runden Durchbruchs genauso einmessen. Meine Idee war, dass ich nun die Formel so übernehme, aber eben noch den Durchmesser/2 dazu rechne.

FORMAT("%.1f";(PARENT(@98@)-@98@+@759@/2)/10) + " UKRD"

Irgendwie rechnet er mir das aber einfach nicht. Weiß jemand was ich falsch mache?

Vielen Dank und liebe Grüße
Konstantin

Das Attribut Durchmesser gibt es (bei mir) am runden Druchbruch nicht!
Daher sollte man lieber Atttribut "Höhe" (@222@) verwenden.
Der Wert dafür ist allerdings in "m", d.h. @Höhe@ * 1000 ergibt "mm"
@Höhe@ * 1000 / 2 ergibt Mittelpunkt

FORMAT("%.1f";(PARENT(@98@)-@98@+@222@*1000/2)/10) + " UKRD"

OK, super vielen Dank!

Hallo.
Vielen Dank für die Formeln. Hat mir sehr weitergeholfen - war auch gerade an diesem Punkt das beschriften zu müssen.

Die Ausgabe ist ja aktuell dann immer in cm angegeben - korrekt?
Gibt es eine Möglichkeit diese dann, abhängig auch in m anzugeben? Also anlog den Maßlinien?
Müsste man dann eine IF-Funktion mit einbauen oder?

Grüße Stefan.