Support Forum

[Frage] Sestava překladů - jak vytvořit? [Gelöst]


Dobrý den

Jak se překlady seskupují do sestavy? Když mám Porotherm nosníky, nad oknem jich je třeba 5 chci vykázat sestavu.
Je na to připravená i legenda.

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
25-mal heruntergeladen
Größe: 49,91 KiB

Lösung anzeigen Lösung verbergen

Dobrý deň,

legendy výpisov prekladov sú nastavené na Smartpart - Překlad SMT, ktorý nájdete v knižnici Standard / Bonus / Stavební prvky. Preklad je nutné osadiť do otvoru.

S pozdravom

Šimon Racek

Produktový špecialista technickej podpory

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
34-mal heruntergeladen
Größe: 331,48 KiB

Dobrý deň,

legendy výpisov prekladov sú nastavené na Smartpart - Překlad SMT, ktorý nájdete v knižnici Standard / Bonus / Stavební prvky. Preklad je nutné osadiť do otvoru.

S pozdravom

Šimon Racek

Produktový špecialista technickej podpory

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
34-mal heruntergeladen
Größe: 331,48 KiB

Zitiert von: S_Racek
Dobrý deň,
legendy výpisov prekladov sú nastavené na Smartpart - Překlad SMT, ktorý nájdete v knižnici Standard / Bonus / Stavební prvky. Preklad je nutné osadiť do otvoru.
S pozdravom

Super, děkuji. Prozkoumám to.

Ten smartpart je super. Jen jsem nenašel jak to udělat, aby v řezu nezobrazoval šrafu zdiva ve kterém je uložený. To je docela problém, zejména u obdélníkového překladu. Dá se to nějak vyřešit? Viz obr.

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
18-mal heruntergeladen
Größe: 74,64 KiB

Dobrý deň,

momentálne neexistuje dynamická interakcia (na základe priority) medzi SmartPartom a Stavebnými prvkami, preto je nutné vytvoriť drážku/niku v mieste uloženia prekladu.

S pozdravom

Šimon Racek

Produktový špecialista technickej podpory

Dobrý den

Zkusil jsem to s tím výklenkem a funguje to. I dokončovací práce se dotahují správně, když používám výklenek,dřážka, prostup a dám na konci uzavřený. Takže vše v pohodě až na to, že když dám výklenek na celou šířku překladu, tak se zase v půdoryse nezobrazují šrafy zdi. Musím tedy dát výklenek pouze nad otvor a smířit se s tím, že se nebudou odečítat výměry zdi v uložení překladu.

Tedy podnět na vedení jestli by nešla pro smartparty udělat ta interakce. To by asi bylo pak jednoduché. Prostě by se vložil překlad nad otvor a bylo by hotovo. A ještě lépe aby se u tohoto smartpartu dala nastavit nějaká šafa či filling co bude vidět v řezu. Když použiji plný profil překladu, tak je tam bílý obdélník a musím ho manuálně šrafovat jako beton.