Allplan Fórum

[Otázka] unerwünschter Wandzusammenschluss [Vyřešeno]


Folgendes Problem:
Zwei Wände 90° zueinander aber mit einem Abstand von 2cm.
Siehe Bild: Rechts so habe ich die 3d Wände gezeichnet. Links das kommt dabei heraus.
Die Wände kleben automatisch zusammen. Wenn ich jedoch die Hellgrüne Wand anklicke sieht man noch den Abstand, bzw. den Eingabepunkt.
Ist das irgend eine Einstellung ?
Wie geht ich vor, dass die Wände so gezeichnet werden wie ich sie eingebe ?

Danke Gruss oliver

Gruss Oliver

Přílohy (1)

Type: image/png
Staženo 341
Size: 5,75 KiB

Show solution Hide solution

die konstruktionshilfe "AutoAnschl" ausschalten, dann wird an den anschlüssen nix automatisch verbunden.

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
08.01.2024 - Gegen Bauernsperren! -> Boykott der direktverkaufenden Bauern - kauft nicht mehr direkt bei Bauern!

Přílohy (2)

Type: image/jpeg
Staženo 435
Size: 136,83 KiB
Type: image/gif
Staženo 361
Size: 24,01 KiB
21 - 22 (22)

@Markus: Ich sag auch danke + Daumen hoch ;).
Da hab ich gar nicht hingeschaut. So einfach kann es sein.

Viele Grüße, Esther

Noch eine Anmerkung: "Autoanschluss aus" muss bei Erstellen ausgeschaltet werden, wenn man wie im Beispiel ein Abstand möchte.
Nachträglich ist die Einstellung inaktiv.

Gruss Oliver