icon

Support Forum

[Frage] Schalung, Bewehrung: Darstellung der Arbeitsfugen


Hallo,

wie geht ihr vor bei Darstellung der Arbeitsfugen in den Schal- und Bewehrungsplänen vor?
Hier Meine ich z.B. die Wandfugen bei den langen Wänden, die nicht in einem Stück gegossen werden.

Uns ist gerade vorgekommen dass beim Bewehren der Wand die AF aus den Schalplan übersehen wurde. Die ist nähmlich nur als eine vermaßte Musterlinie mit dem passenden Text dargestellt.

Wenn 3D - was wäre die beste Lösung (z.B. Wandpfeiler, Breite 1 mm mit höherer Priorität und dazu noch die Musterlinie)?

Jurij

Stecke im Allplan seit 1995
Hotline für Kunden in Slowenien seit 1997

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
32-mal heruntergeladen
Größe: 7,71 KiB
11 - 19 (19)

Ich habe das in 3D aufgegeben und zeichne sie immer in 2D ein.

Moin,

man könnte theoretisch auch ALLPLAN- Einbauteile (statt Makros) dafür verwenden.
Die können auch projektionsabhängige 2D- Folien beinhalten.

Keine Ahnung ob das praktikabel ist (bin nicht so der Einbauteile- Spezialist...).
Wird (wenn überhaupt) wohl nur bei einigermaßen rechtwinkligen Bauteilen funktionieren).

BG
Jens Maneke
AAP Sommerfeld

>>> Stell Dir vor, es geht und keiner kriegts hin...

Zitiert von: jmaneke
Moin,
man könnte theoretisch auch ALLPLAN- Einbauteile (statt Makros) dafür verwenden.

Jens Maneke

Einbauteile haben fixierte Abmessungen. Man mußte dann für jede Wandbreite/-höhe einen Einbauteil definieren.

Jurij

p.s.
Vielleicht die einfacshte Lösung: Symbol aus 2D und 3D Darstellung (verschiedene Layer) erstellen.

Stecke im Allplan seit 1995
Hotline für Kunden in Slowenien seit 1997

Was sagt denn Allplan zu dieser Problematik ? - das Problem haben doch alle Ingenieurbüros.
Statt das jeder irgendwie rumwurstelt wäre doch das ein Wunsch, deren Umsetzung allen helfen würde.

LG Oliver (Allplan seit 2001)

Zitiert von: oliver_2025
Was sagt denn Allplan zu dieser Problematik ? - das Problem haben doch alle Ingenieurbüros.

Statt das jeder irgendwie rumwurstelt wäre doch das ein Wunsch, deren Umsetzung allen helfen würde.

Hallo Oliver,

Vielleicht hört Allplan nur bei den Kunden mit 100+ Lizenzen zu.

Jurij

Stecke im Allplan seit 1995
Hotline für Kunden in Slowenien seit 1997

Wir machen das bei uns so:

BIMtoField:
- Entweder so modellieren wie betoniert wird (oft auch mit 3D-Körper, denen man die IFCEntitäten zuweist, man ist so viel schneller beim Anpassen der Geometrien, braucht keine Aussparungsbefehle, keine Bezugsebenen usw.)
- Oder Einzelstücke, die aber als Attribut etappenweise einblendbar sind (z. B. drei gerade Wände, alle unterschiedlich hoch, ergeben so eine ganze Wand, die eine abgetreppte Höhe aufweist, der Unternehmer blendet bei sich z. B. Etappe 503 ein und es sieht wie EINE Wand aus, auch wenn es eigentlich mehrere sind)
So müssen wir nicht manuell Arbeitsfugen modellieren (was ein Mehraufwand wäre)

3D-Modellieren, aber mit Plänen bauen:
- Auf einem TB die Ableitungen/Schnitte/Grundrisse
- Auf einem zweiten TB darüber werden die Arbeitsfugen eingezeichnet
- Ich persönlich modelliere auch in diesem Fall exakt so, wie betoniert wird (damit beim 3D-Armieren klar ist, was zu was gehört)
- Da ich so modelliere wie die Etappen sind, kann ich auch den Flächenstoss entfernen und man sieht effektiv auch in den Schnitten die Trennung der Bauteile (leider nicht gezackt, aber z. B. bei einer Wandansicht der Bewehrung ist das egal, auch bei kleinen Bauteilen lasse ich das oft so sein. Sieht darstellerisch dann nicht so schön aus wie 2D-Pläne von früher, aber das nehme ich in Kauf).

Bauzeichner in Ingenieurbüro sowie Lehrbeauftragter BFH ‘CAD im Bauwesen’

Anhänge (3)

Typ: image/jpeg
58-mal heruntergeladen
Größe: 103,17 KiB
Typ: image/jpeg
56-mal heruntergeladen
Größe: 103,92 KiB
Typ: image/jpeg
56-mal heruntergeladen
Größe: 354,80 KiB

Danke für die Aufklärung uid-249149.

Ich finde das Modellieren (vor allem wegen Änderungen) mit den Arch-Bauteilen viel effizienter und schneller als 3D Körper. Außerdem ist im Grundriss auch die Darstellung richtig (ich verwende für die Schalpläne keine horizontale Schnitte).
Die Etappierung wird erst nach Planübergabe an den Statiker bekannt gegeben. Ich musste dann die vermaßte und beschriftete Bauteile trennen. Dadurch werden die Beschriftungen nicht richtig übernommen (die erscheinen Doppelt)...

Ich habe ein Symbol mit einer Mustelinie, Stütze mit der Breite von 0,2 mm und deren Beschriftung erstellt. Alle 3 Elemente befinden sich auf verschiedenen Layer.

Jurij

Stecke im Allplan seit 1995
Hotline für Kunden in Slowenien seit 1997

Wir zeichnen die AF Fugen als Rote 3d Fläche in Model.
Im 2d Plan muss danach die AF linie darüber geziechnet werden.

Mit 3d AF hatten wir schon das Problem das der Unternehmer kein sauberen Punkt hatte zum Abstecken auf seinem System.

Zeichner EFZ Ingenieurebau
Berufsbilder und Allplan Verantwortlicher

Zitiert von: manseryves
Wir zeichnen die AF Fugen als Rote 3d Fläche in Model.

Hallo, wenn man 3D Fläche verwendet muss man die Höhe und Höhenlage nachträglich anopassen.

Weil sich die Wand zwischen beiden Decken befindet ist mir eine Stütze bequemer. Weil die Stütze nur 0,2 mm breit ist sollte der Unternehmer kein Problem mit dem Abstecken haben, oder?

Jurij

Stecke im Allplan seit 1995
Hotline für Kunden in Slowenien seit 1997

11 - 19 (19)