Hallo zusammen,
ich beschäftige mich erstmals mit der Beschriftungsfunktion im Detail und möchte eine Formel erstellen, die mir den Abstand zwischen OK Wanddurchbruch und UKD ausgibt. Leider habe ich es die letzten Stunden nicht auf die Reihe bekommen, deshalb meine Frage.
Im Endzustand sollte das dann so aussehen wie auf dem Bild dargestellt. Vielen Dank schon mal im Voraus,

Beste Grüße,
Thomas

PS: Gibt es einen Beitrag in dem die Beschriftungsfunktion im Detail mal erklärt wird? Was bedeuten die Zahlenformate (z.B. F8.2), welches Attribut gibt welchen Wert aus, ect...

Allegati (1)

Type: image/jpeg
168 scaricato
Size: 34,02 KiB

Show solution Hide solution

Hallo,

Versuche es mal damit:

ROUND(((MT_Wand(@98@)-PARENT(@98@))/-1000);3;5)

Dokumentation findest du unter Training>Dokumentation dort nach dem "Internet Lehrgang Beschriftungsbilder" Teil 1-3 suchen
mit dem Tool "Attributmanager" im Allplan-prg Verzeichnis kannst du Attribute und deren Nummer suchen.

Dort findest du auch Infos zu den Formaten.
F steht für eine Flieskommazahl die zahlen geben die Anzahl Stellen vor und nach dem Komma an.

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de

21 - 23 (23)

Wenn die obere Ebene = UK-Rohdecke, dann kann man sich auf diese obere Ebene beziehen:

(@113@-@616@)/1000

Allegati (1)

Type: image/png
112 scaricato
Size: 95,87 KiB

@Nemo: vielen Dank, mit der Standardebene funktioneirt es
Allerdings gebe ich nicht OK (@113@) ein, sondern Oberkante (@98). beim Attribut OK rechnet e irgenwie 20cm weg...
weiß nicht, vielleicht liegt das an meinem Bodenaufbau!?

Egal, so geht's jetzt:
(@98@-@616@)/1000

Danke nochmal ;)

...sorry, es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen den Oberkante-Attributen:

@98@ - Oberkante -> Oberkante als absolute Höhe
@113@ - OK -> Oberkante gemessen von Bauteil-UK

..ich hatte nur das falsche "erwischt".