Foro de Soporte Allplan

Abbruchkörper für Sturz und Brüstung [Guardado]

Etiquetas:
  • 2011

Hallo,
wenn ich an bestehenden Fenstern den Sturz erhöhen oder die Brüstung abbrechen will, wie definiere ich dann den Abbruchkörper? Wenn ich das wie gewohnt mache, wird da ein zu großer Körper eingesetzt. Siehe ndw im Anhang.
Ich weiß nicht, aber irgendwie ist das Umbaumodul recht hakelig...geht das nur mir so?

Gruß: T.

Adjuntos (1)

Type: application/octet-stream
Descargado 2155 veces
Size: 1,31 MiB
21 - 27 (27)

entspricht genau auch meiner Erfahrung....

mfg
frank st

Ein klein wenig muss man von der Technik wissen, dass es gut und schnell funktioniert:

1. Bei Öffnungen in mehrschichtigen Wänden trägt jede Einzelöffnung (bei fünf Wandschichten, fünf Einzelöffnungen) das Attribut Umbau!

2. Das Attribut Umbau muss korrekt eingestellt sein!

3. Der Abbruch/Neubaukörper verändert sich nicht mit der Öffnung mit und sollte somit immer neu erzeugt werden.

d. h. wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert erstmal prüfen, ob jede Schicht (Öffnung und Wand) auch das korrekte Umbau-Attribut erhalten hat..

gruß
Markus

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
[b]

Also muss man das Umbauattribut von jeder Schicht einzeln definieren, sehr umständlich, es gäbe doch auch noch die "in allen Schichten gleich"-Funktion bei Wänden, die geht für diesen Vorgang nicht?

Wenn 2 Fenster direkt übereinander liegen und nur die Höhe anders ist, so ist das natürlich immer eine knifflige Lage fürs CAD, das sehe ich auch ein. Aber es gibt eben einige Punkte, die ich schlicht nicht nachvollziehen kann. Im Anhang z.B. wollte ich das Ausbauattribut deaktivieren und bestätige dies und beim nächsten Aufruf ist das wieder aktiv.

Gruß: T.

Adjuntos (1)

Type: image/jpeg
Descargado 423 veces
Size: 144,09 KiB

Im Normalfall sollten die Attribute mit der Umwandeln-Funktion und/oder beim neuzeichnen korrekt gesetzt werden.
Es kann aber dennoch mal passieren, dass eines nicht richtig ist und somit nicht das passiert, was passieren soll. da lohnt es sich nochmal genauer hinzusehen.

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
[b]

Das Attribut, welches du markiert hast ist für dich irrelevant!
Das wird nur bei einer Auswertung mit den erweiterten Umbaudaten IBD benötigt.

Für die Bauteile selber und die Darstellung ist NUR das Attribut Umbaukategorie von nöten!

gruß

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
[b]

Ah gut, danke für die Info! Ich denke, dass dieser Bereich sicherlich auch eine umfassendere Vertiefung ins Thema erfordert, als es mir leider derzeit zeitlich möglich ist .

Gruß: T.

Die Stukturen lassen sich auch im nachhinein in ein projekt integrieren..
das einzige problem könnten die layer darstellen.. ansonsten ist das relativ schnell aufgebohrt

Hallo,
ich muss das nochmal aus der Versenkung holen, @Markus: wie geht das? Unser Admin macht das immer so, dass das Projekt kopiert wird in ein neues mit der gewünschten Struktur. Hast Du da eine flottere Methode?

Gruß: T.

21 - 27 (27)