fehlerhafter Geometrieimport IFC


Anbei ein IFC und Allplanteilbilddaten und ein screen. Die Türleibung wird geometrisch falsch importiert. Sehr unauffällig falsch, wenn man in einem riesen Gebäude arbeitet. Das ist gaaaaaanz gefährlich. Gut haben wir hier einen Kontrollworkflow, der glücklicherweise auch funktioniert hat. Wäre uns aber fast durch die Lappen gegangen!

gruss bernd

Allplan 2017-1-9

BIM, BAM, BOOM
BIM-Modelle Tragwerksplaner --> http://www.bimstatik.ch/
My Allplan PythonParts --> https://github.com/BIMStatik/AllplanPythonParts
LinkedIN --> https://ch.linkedin.com/in/bernd-hahnebach-269b855a

Přílohy (3)

img
pic1.jpg
Type: image/jpeg
Staženo 141
Size: 311,89 KiB
Type: application/octet-stream
Staženo 368
Size: 832,26 KiB
Type: text/plain
Staženo 379
Size: 20,31 KiB
1 - 4 (4)
  • 1

Anbei noch ein besserer screen wo man an Hand der roten linie sofort sieht was falsch ist.

Bernd

BIM, BAM, BOOM
BIM-Modelle Tragwerksplaner --> http://www.bimstatik.ch/
My Allplan PythonParts --> https://github.com/BIMStatik/AllplanPythonParts
LinkedIN --> https://ch.linkedin.com/in/bernd-hahnebach-269b855a

Přílohy (1)

img
pic2.png
Type: image/png
Staženo 159
Size: 388,12 KiB

Hallo Bernd,

ganz klar ist mir noch nicht, warum das passiert (ich vermute fast einen Zusammenhang mit den Wandschichten), im neuen Import wird aus dieser Wand aber ein Mengenkörper mit korrekter Geometrie der Öffnung.

Grüße
Thomas

Danke Thomas für die Informationen.

gruss bernd