Allplan Fórum

[Otázka] Maßlinie fehlerhaft


Ich vermute, dass ich etwas falsch eingestellt habe, denn obwohl ich eine 5.99`er Außenwand gezeichnet habe, bemaßt es diese mit 5.9945. Würde nur ungern über Maßzahlrundung arbeiten. Habe es mehrfach überprüft und sogar neu gezeichnet. Passiert es, weil ich assoziative Maßlinien verwende?

Die 4.0045 sind eigentlich auch 4.00...

Přílohy (3)

Type: image/jpeg
Staženo 26
Size: 88,16 KiB
Type: image/jpeg
Staženo 16
Size: 68,52 KiB
Type: image/jpeg
Staženo 21
Size: 160,50 KiB

Show most helpful answer Hide most helpful answer

Moin,

bevor Du auf den zu vermassenden Punkt klickst, zeigt ALLPLAN (bei "Assoziativiät EIN") Dir an, was da vermasst wird, z.B. Wandschicht, Fensteröffnungsschicht, Linie...
Ist das eindeutig oder sind da mehrere Möglichkeiten angezeigt?
Tritt das auch auf, wenn Du die Assoziativität ausschaltest?
Tritt das auch auf, wenn Du eine isolierte neue Wand mit genau 5,99m Länge zeichnest und dann direkt assoziativ bemasst?

Weitere Fehlerquellen:
Der Klassiker: Große Koordinaten (Modell zu weit weg vom Nullpunkt) - Koordinaten mal nachmessen
Anschliessende Wände vielleicht leicht schräg (Winkel z.B. 89,99999956 oder sowas...)

Wenn Du das nicht geklärt bekommst: vielleicht mal eine .ndw hier hochladen, dann können wir mal draufschauen.

Viel Erfolg!
BG
Jens Maneke
AAP Sommerfeld

>>> Stell Dir vor, es geht und keiner kriegts hin...

Sitzen die Maßpunkte wirklich auf den Wandecken ? Hast du mal ganz weit reingezoomt ?

Punktfang aus? PDF nachgezeichnet?(PDFs sind immer ungenau)

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, Simplebim, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Moin,

bevor Du auf den zu vermassenden Punkt klickst, zeigt ALLPLAN (bei "Assoziativiät EIN") Dir an, was da vermasst wird, z.B. Wandschicht, Fensteröffnungsschicht, Linie...
Ist das eindeutig oder sind da mehrere Möglichkeiten angezeigt?
Tritt das auch auf, wenn Du die Assoziativität ausschaltest?
Tritt das auch auf, wenn Du eine isolierte neue Wand mit genau 5,99m Länge zeichnest und dann direkt assoziativ bemasst?

Weitere Fehlerquellen:
Der Klassiker: Große Koordinaten (Modell zu weit weg vom Nullpunkt) - Koordinaten mal nachmessen
Anschliessende Wände vielleicht leicht schräg (Winkel z.B. 89,99999956 oder sowas...)

Wenn Du das nicht geklärt bekommst: vielleicht mal eine .ndw hier hochladen, dann können wir mal draufschauen.

Viel Erfolg!
BG
Jens Maneke
AAP Sommerfeld

>>> Stell Dir vor, es geht und keiner kriegts hin...