Allplan Fórum

ACHTUNG lfdm Verlegungen in 2020_1_6 Reports fehlerhaft


Hallo zusammen,

habe eben feststellen müssen, dass die Reports der Version 2020_1_6 Laufmeterverlegungen (ca. Faktor 2) falsch berechnen.
Die Eisenauszüge, sowie die Listen funktionieren jedoch.
Laut Angaben Allplan Hotline wird der Fehler "vorraussichtlich" mit dem nächsten Hotfix behoben.

Die Version 2020_1_5 ist nicht betroffen.

Přílohy (1)

Type: image/jpeg
Staženo 124
Size: 103,33 KiB

Show most helpful answer Hide most helpful answer

Hallo Jörg

Bei mir funktioniert der Report auch nicht richtig in der Version 2020-1-6.
Ich habe mit diversen Reports versucht (Schweiz, Deutschland usw.) War immer der gleiche Fehler.

Zusätzlich habe ich es noch in der RC Version von 2021 versucht. Da passt alles wie gewünscht.

Ich hoffe Ihr findet den BUG möglichst schnell und macht dann schnell den passenden Hotfix dazu.
Zuviel Eisen auf der Liste, kann verdammt schnell teuer werden.

Gruss Thierry

https://www.cds-bausoftware.ch
https://www.cds-bausoftware.ch/bundle
https://www.cds-ausbildung.ch

1 - 10 (15)

Hab eben das mal versucht nachzestellen.
Bei uns passen die Reports und Legenden.

Jörg

Jetzt wirds putzig, habe mal eine *.ndw angehängt...

Přílohy (1)

Type: application/octet-stream
Staženo 787
Size: 896,27 KiB

Wenn ich einen Report von deinem Eisen ziehe bekomm ich 60m raus.

Schon mal einen anderen Report probiert?

Jörg

Hallo Jörg

Bei mir funktioniert der Report auch nicht richtig in der Version 2020-1-6.
Ich habe mit diversen Reports versucht (Schweiz, Deutschland usw.) War immer der gleiche Fehler.

Zusätzlich habe ich es noch in der RC Version von 2021 versucht. Da passt alles wie gewünscht.

Ich hoffe Ihr findet den BUG möglichst schnell und macht dann schnell den passenden Hotfix dazu.
Zuviel Eisen auf der Liste, kann verdammt schnell teuer werden.

Gruss Thierry

https://www.cds-bausoftware.ch
https://www.cds-bausoftware.ch/bundle
https://www.cds-ausbildung.ch

Da muß ich Thierry absolut recht geben.
Es ist zwar schon ewig her (Ich glaub Allplan-Extender), aber ich
hatte mal den Fall, dass bei der Planaufbereitung statt 100lfdm
10000lfdm auf der Stahlliste draufstand.

Ihr könnt euch nicht vorstellen wie wir geschaut haben,
als der Tieflader mit dem Eisen auf der Baustelle auftauchte.

Schönes WE
Kirk

Hallo,
wir konnten das Problem in Allplan 2020-1-7 lösen und die Bereitstellung des neuen Hotfixes nach vorn verlegen.
Allplan 2020-1-7 erscheint voraussichtlich bereits morgen den 30.09.2020.

Das Problem tritt im wesentlichen auf, wenn die von Allplan errechnete Länge der lfdm Eisen manuell verändert wird.
Bitte benutzen Sie in solchen Fällen die assoziative Legende, in dieser wird die manuell veränderte Länge ausgegeben.

Ich bitte die Unannehmlichkeiten zu Entschuldigen.

Mit freundlichen Grüße
Burkhard Rützel
Allplan GmbH

Hallo Burkhard

Vielen dank für die schnelle Lösung.
So muss es sein.

Gruss Thierry

https://www.cds-bausoftware.ch
https://www.cds-bausoftware.ch/bundle
https://www.cds-ausbildung.ch

Hallo,
leider besteht dieses Problem in der 2020-1-8 immer noch.
Support meldet sich leider auch nicht...

Ich denke das ist dann ein anderer Fall, denn die Probleme die ich hatte sind seit dem Hotfix 2020-1-7 gelöst.
Ich habe es auch gerade mit der Version 2020-1-8 nochmals getestet, sieht soweit alles in Ordnung aus.

Sende doch bitte deine Daten an die Hotline, damit sie das Analysieren können.

Gruss Thierry

https://www.cds-bausoftware.ch
https://www.cds-bausoftware.ch/bundle
https://www.cds-ausbildung.ch

1 - 10 (15)