Support Forum

Außentür - Höhe - Automatische Vermaßung


Juhu,
Wie stelle ich die Außentüren richtig in 3D da?

Mein Nullpunkt liegt auf Rohfußboden, Fußbodenaufbau ist 15cm.

Wenn ich nun die Türöffnung von 2.26m + 15cm Fußbodenaufbau einstelle, dann hätte ich eine Öffnung von 2.41m

Bei der automatischen Vermaßung würde dieses Maß auch stehen, was ich aber nicht haben möchte.

Wie gehe ich nun richtig an die Sache ran?

Mfg
Pia-Julia

Hallo Pia-Julia,

ich geb der Tür immer eine Brüstungshöhe entsprechend Fußbodenaufbau. Das wird auch richtig vermaßt....

Gruß Ulrike

Hallo zusammen,
wir zeichnen mit und nach IBD. Dort wird die Tür so gezeichnet wie gebaut wird, also bis zum Rohfußboden.
Das Öffnungsmaß mit automatischer Vermaßung des Bauteils wird dabei logisch auf Rohbau vermaßt.
Wenn man das Ausbaumaß haben will, muss man händisch, manuell die Türhöhe bei der Bauteilhöhe eingeben.
Man könnte da auch ein Kompromiss eingehen, indem man z.B. ein Beschriftungsbild für die Tür absetzt, indem die Türnummer und Ausbaumaße der Tür benannt werden.

Tschau
Mike
http://www.baucon.de
Erfreulicherweise macht die Aufnahme von Wissen niemals Dick!


https://connect.allplan.com/ verwendet Cookies  -  Mehr Informationen

Akzeptieren