Wir machen immer mehr Projekte, bei denen auch best. Werkleitungen vorkommen. Ich muss daher zuerst die best. Schächte und Leitungen modellieren.

Oft sind als Info zu den Schächten die Deckelhöhe sowie die Ein- und Ausläufe vorhanden.

Warum kann ich nicht einfach diese drei Infos als Minimum eingeben um einen Schacht korrekt modelliert zu bekommen?

In der Maske (Bild 1 im Anhang) kann ich eine Schachthöhe eingeben (was zuerst ausgerechnet werden muss in Bezug auf den Auslauf). Aber zu Ein- und Auslauf keine Eingabemöglichkeit.
Was mit „Auslaufhöhe 4“ gemeint ist? Sieht bei der Skizze eher wie ein höher gelegener Einlauf aus.

Wenn ich danach mit Control festgedrückter Taste klicke, erscheint das andere Fenster (Bild 2 im Anhang). Dort kann ich die Deckelhöhe eingeben, und es wird wieder nach einer Sohlenhöhe gefragt. Aber ist das nun der Ein- oder der Auslauf?

Egal was ich eingebe, ich bekomme es nicht so hin, wie es sein sollte.
Zudem wäre es schön, wenn man Schächte einfach anhand Deckel-, Ein- und Auslaufhöhen definieren kann ohne lange Werte ausrechnen zu müssen.

Anhänge (2)

Typ: image/jpeg
131-mal heruntergeladen
Größe: 99,26 KiB
Typ: image/jpeg
93-mal heruntergeladen
Größe: 13,53 KiB

Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen

Darf ich einige helfende Hinweise geben:
1. Mit Offset Z für die HN-Höhe arbeiten
-> dann bekommt man gleich die richtigen Höhen angezeigt
2. Auch bei Bestandsschächten sollte man evtl. die Rohre mit zeichnen
-> dann ergeben sich bei korrekt eingestelltem Gefälle die Werte ab dem 2.Schacht von selbst
-> ggf. ist bei den Rohren ein "variables Gefälle" mit Mindestgefälle 0% nötig
-> Schächte in Fliessrichtung eingeben
3. Bei normalen Schächten ist die Sohlehöhe identisch mit dem Ablauf und meist sogar mit dem Zulauf.
-> Es gibt allerdings Schächte, wo der Ablauf höher liegt, als die Sohle (z.B. Schlammsammler)
4. Wenn man immer STRG beim Absetzen des Schachtes drückt, bekommt man ein Eingabdialog:
-> wo man exakt die gewünschten Werte eingeben kann:
-Nummer
-Deckelhöhe
-Sohlhöhe = Zulauf = Ablauf

Anhänge (1)

Typ: image/png
116-mal heruntergeladen
Größe: 102,13 KiB

Darf ich einige helfende Hinweise geben:
1. Mit Offset Z für die HN-Höhe arbeiten
-> dann bekommt man gleich die richtigen Höhen angezeigt
2. Auch bei Bestandsschächten sollte man evtl. die Rohre mit zeichnen
-> dann ergeben sich bei korrekt eingestelltem Gefälle die Werte ab dem 2.Schacht von selbst
-> ggf. ist bei den Rohren ein "variables Gefälle" mit Mindestgefälle 0% nötig
-> Schächte in Fliessrichtung eingeben
3. Bei normalen Schächten ist die Sohlehöhe identisch mit dem Ablauf und meist sogar mit dem Zulauf.
-> Es gibt allerdings Schächte, wo der Ablauf höher liegt, als die Sohle (z.B. Schlammsammler)
4. Wenn man immer STRG beim Absetzen des Schachtes drückt, bekommt man ein Eingabdialog:
-> wo man exakt die gewünschten Werte eingeben kann:
-Nummer
-Deckelhöhe
-Sohlhöhe = Zulauf = Ablauf

Anhänge (1)

Typ: image/png
116-mal heruntergeladen
Größe: 102,13 KiB

Hallo Nemo

Danke für die Infos.

Ich habe das Rohr mitmodelliert.
Im Anhang zwei Bilder, wo du sehen kannst, was ich eingegeben habe.
(Unter "Rohr" habe ich "variables Gefälle" mind. 2% ausgewählt)

Unten ein Bild angehängt wo du sehen kannst, dass der zweite Schacht nicht korrekt modelliert wurde. Die Schachtsohle ist zwar gut, aber der Einlauf vom Rohr entspricht nicht der eingegebenen Sohlenhöhe.

Auch wenn ich "variables Gefälle" und mind. 0% eingebe, ist der Einlauf viel höher als er sein sollte.

1. Was muss ich anders eingeben, damit der Einlauf beim zweiten Schacht stimmt?
2. Zudem habe ich bemerkt, dass die Auslaufhöhe im Zentrum vom Schacht besteht und bei der Schachtwand sozusagen bereits eine etwas andere Sohlenhöhe vom Rohr vorkommt. Bei grossen Schächten (z. B. 1, 1.5 oder 2m Durchmesser) und starkem Gefälle (z. B. 3% bei Schmutzwasser) kann dies zu Unstimmigkeiten führen. Meines Erachtens nach ist die Auslaufhöhe Sohle Rohr bei der Schachtwand gemessen und nicht im Zentrum des Schachtes. Kann das irgendwo umgestellt werden?

Anhänge (3)

Typ: image/jpeg
73-mal heruntergeladen
Größe: 88,06 KiB
Typ: image/jpeg
56-mal heruntergeladen
Größe: 96,88 KiB
Typ: image/jpeg
58-mal heruntergeladen
Größe: 128,04 KiB

Zu 1.
Scheinbar muss man dann die Zuläufe im Nachhinein mit "Höhen modifizieren" noch auf die Sohle schieben!
Zu 2.
Im Schacht "Sohlgefälle" aktivieren, und dort den korrekten Wert eintragen.

Hallo Nemo

Danke dir. Ja, "Höhen modifizieren" funktioniert tadellos, auch wenn es nachträglich erst in einem zweiten Schritt gemacht werden kann.

So kann ich übrigens auch die Höhe vom Einlauf und diese vom Auslauf unabhängig voneinander gezielt anpassen (unabhängig der Sohlenhöhe oder einem Sohlengefälle).

Was heißt eigentlich Sohlhöhe "Fix"? beim Schacht?
Gibt es dazu eine Doku?

Mit besten Grüßen!
Jürgen

Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025

Nun, das soll sicher heissen, dass die Schachthöhe variabel ist,
und die Schachtsohle immer auf der gleichen Höhe bleibt, wenn man die Deckelhöhe ändert.

Auch die Zu- und Ablaufrohre kann man offenbar bezogen auf die Sohle des Schachtes "fixieren".