hab ein Bürogebäude bei dem die Fenster vom EG und OG so aussehen sollen, als wenn diese durchlaufen. Heiß also, der Verblender muss dort verschwinden. Damit ich kein falsches Fenstermaß erhalte muss ich den VMZ irgendwie ausschneiden. Ist das möglich?

Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.

LG Monika

Anhänge (1)

Typ: image/png
567-mal heruntergeladen
Größe: 572,22 KiB
1 - 10 (16)

Versuche mal eine Wandnische einzufügen! Die kann man in Höhe (mit Höhenbezug) und Breite anpassen!! So mache ich das immer, allerdings bei Fensterbändern horizontal!

MFG

Hallo.
VMZ ausschneiden = Wandnische aussen
da dadurch aber keine optisch und materialtechnisch korrekte Lösung gegeben:
Wand (z.B. 3-schalig) in dem Bereich unterbrechen und 2-Einschichtige (1x Hintermauerwerk und eine separate für das "blinde" Fensterelement) aneinander. Anschläge zur Mitte null nach aussen wie gehabt.

Gruß Joerg

Software: Allplan 2013 3D Basis ohne workgroupmanager
Betriebssystem : Windows 8 Pro 64bit
Hardware: CPU Intel Core2 Quad Q9550 2,83 GHz - RAM: 4GB - GK: NVidia Quadro FX 570

screenshot vergessen

Anhänge (1)

screenshot ^1.JPG
Erweiterung der Datei passt nicht zum Inhalt!
Typ: image/pjpeg
215-mal heruntergeladen
Größe: 252,44 KiB

Hallo,

auch wenn's nicht die reine Lehre ist:
Man darf durchaus eine mehrschalige Wand auch als einzelne, hintereinanderliegende Wände zeichnen!
Hat den Vorteil, daß man die Fensteröffnungen in der Vormauer-Schale UNABHÄNGIG von den Rohbau-Öffnungen verändern kann!
Außerdem kann man so die "Fassade" auf ein extra Teilbild legen, oder die Vormauerschale partiell durch was anders (z.B. WDVS, Schalung o.ä.) ersetzen.

Gruß Jörg

An alle blitzartigen Antworter:

Vielen Dank. Werde das mal von Joerg und Jörg ausprobieren.

LG Mo

Hallo, ich bins noch mal.

das ist doch gar nicht so einfach. Die Außenwand geht von 0 bis 3,23 m und ist auch so im Ebenenmanager festgesetzt von mir. Meine Fenster liegen bei + 0,16 und haben eine Höhe von 2,01 m.
Im der Draufsicht sehe ich mein Fenster und nicht mehr die darunterliegende Wand. Ich kann die Wand ja anklicken, aber wenn ich die Wand im Bereich des Fensters löschen bzw. in 3 einzelne Schichten herstellen möchte, heißt das also für mich. Alle Fenster rausnehmen, Wand in 3 Schichten zeichnen und die Fenster neu einbringen?! Find ich irgendwie kompliziert. Und nu...........

LG Mo

Hallo Monika!
Du kannst ruhig dein mehrschäliger Wand zeichnen ohne umbedingt ein Extra Teilbild für die Fassade zu benutzen. Ich benutze statdessen unteschiedliche Layer und im diesem Fall unteschiedliche Wandhöhe. Z.B Wandhöhe für Klinker 0 bis 2,00 und für VMZ von 2,00 bis 3,23. Mit BCM hast du kein Prolem weil beiden in m² gemessen werden.
Jorgos

Windows 7, Allplan 2019, Cinema 4D R20, Solibri, Autodesk ReCap 2020, Ares 2019. Grafikkarte: ATI FirePro W7100

Anhänge (1)

Mauerwerk.jpg
Erweiterung der Datei passt nicht zum Inhalt!
Typ: image/pjpeg
214-mal heruntergeladen
Größe: 107,58 KiB

Guten Morgen Jorgos,

danke auch für deine Hilfe. Klingt auch nicht schlecht. Werde es auch mal ausprobieren und schauen wie es am besten geht.

LG Mo

Hallo Monika,

am besten, Du gibst den Fenster-Öffnungen in der Vormauerschale eine andere Höhe:
1. Höhe einstellen (Bezug Obere Ebene = 0.00) (s.hoehen.png)
2. äussere Öffnungen selektieren (s. select.png)
3. Ergebnis (s.result.png)
Achtung:
Danach darf man die Fensteröffnung aber nicht mehr mit Doppelklick links ändern, sonst verschwindet die extra Höhen-Einstellung wieder!

Dem Fenster-Makro muss man dann ein Blindfeld oben "verpassen", welches die Geschoss-Deckenvorderkante abdeckt.

Gruß Jörg

Anhänge (3)

Typ: image/png
434-mal heruntergeladen
Größe: 135,84 KiB
Typ: image/png
451-mal heruntergeladen
Größe: 11,52 KiB
Typ: image/png
417-mal heruntergeladen
Größe: 197,09 KiB