Moin,
ist wie so oft eine Frage der "Prioritäten", und die liegen in Architektur und Ingenieurbau oft anders:
Korrekt ist: alles, was sich beeinflussen muss, gehört auf ein TB (siehe Beitrag von Mike).
Wenn also die UZ bis OK Decke gehen soll (im Ing- Bau Standard, damit die UZ korrekt beschriftet werden können):
UZ und Decke MUSS auf ein TB, damit sich die Decken im Bereich der UZ automatisch ausschneiden.
Das wird in der Architektur oft anders gemacht: UZ nur bis UK Decke. Dann ergibt sich das Problem nicht.
Wenn die UZ die Wände ausschneiden sollen, gehören diese demzufolge auf dasselbe TB wie die Wände, verschneiden sich dann aber nicht mit den Decken.
Ein Teufelskreis...
Wenn man beides automatisch will, müssen also Wände, UZ und Decke auf EIN TB. (Guidos Lösung).
Damit verzichte ich allerdings auf die Möglichkeit, die Deckenstärke über den Ebenenmanager zu steuern
Dies ist im Ing.-Bau insbesondere bei feldweise unterschiedlichen Deckenstärken aus verschiedenen Gründen eh ein eher theoretischer Vorteil...
Es gibt also nicht EINE Lösung, die IMMER passt.
Unter Abwägung der o.a. Aspekte meine Empfehlung (im Standardfall):
Architektur: Wände und UZ ein TB, Decke auf anderes TB
Ing.-Bau: meist alles auf ein TB.
edit:
falls das schon einer gelesen hat: Sachlichen Fehler bzgl. einer Architekturoption korrigiert.
tl;dr:
Arch: WD,UZ ein TB, DE ein anderes
Ing.: Alles ein TB, aber etwas "Handarbeit" beim Deckenstärken anpassen
BG
Jens Maneke
AAP Sommerfeld
>>> Stell Dir vor, es geht und keiner kriegts hin...