Hallo,
Ist es möglich, dass die Treppe nach der Wohnflächenberechnung automatisch abgezogen wird?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
STJ
Hallo,
Ist es möglich, dass die Treppe nach der Wohnflächenberechnung automatisch abgezogen wird?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
STJ
zur DIN277 und der Treppe:
der Raum unter der Treppe gehört - zu 100% bis zum ende (unabhängig von der höhe!!) zu der Fläche, welche die Treppe umgibt.
Die Treppenfläche selbst wird im NÄCHSTEN geschoss zur Verkehrsfläche, solange diese fläche sich nicht mit fläche im geschoss überlappt!
d.h. treppen werden in der projektion im nächsten geschoss gewertet und nicht im geschoss, im welchem die treppe beginnt.
Eine höhenteilung oder wertung der höhe kennt die din277 seit der din-version von 2005 nicht mehr. und auch in den din277-ausgaben davor stand nur, dass die ermittlung von raumteilen über und unter 1,50m getrennt zu erfolgen hat - bei einem faktor von jeweils 100%.
im übrigen gilt eine treppe AUCH bei wohnräumen als verkehrsfläche. mit der DIN277 können ALLE flächen im hochbau mit den GLEICHEN regeln ermittelt werden.
Die wohnflächenverordnung kennt dagegen NUR die für wohnzwecke brauchbaren flächen und ist damit eine teilmenge der räume, welche nach DIN277 berechnet werden können.
gruß
Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
[b]
nein. wird nicht automatisch abgezogen.
Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
[b]
Hallo,
eigentlich ein schwaches Bild bei Allplan. Mein anderes CAD System zieht auf Knopfdruck die Fläche der Treppe nach den Abrechnungsrichtlinien ab.
Bei der DIN277 habe ich momentan eh ein Verständnissproblem. Die Treppe als solches müsste bei Nicht Wohnungsräumen als VF gelten.
Der Raum darunter ab 2m Höhe zu 100% in einem Laden z.B. NUF4.
Gruß Wieland Rothenpieler
zur DIN277 und der Treppe:
der Raum unter der Treppe gehört - zu 100% bis zum ende (unabhängig von der höhe!!) zu der Fläche, welche die Treppe umgibt.
Die Treppenfläche selbst wird im NÄCHSTEN geschoss zur Verkehrsfläche, solange diese fläche sich nicht mit fläche im geschoss überlappt!
d.h. treppen werden in der projektion im nächsten geschoss gewertet und nicht im geschoss, im welchem die treppe beginnt.
Eine höhenteilung oder wertung der höhe kennt die din277 seit der din-version von 2005 nicht mehr. und auch in den din277-ausgaben davor stand nur, dass die ermittlung von raumteilen über und unter 1,50m getrennt zu erfolgen hat - bei einem faktor von jeweils 100%.
im übrigen gilt eine treppe AUCH bei wohnräumen als verkehrsfläche. mit der DIN277 können ALLE flächen im hochbau mit den GLEICHEN regeln ermittelt werden.
Die wohnflächenverordnung kennt dagegen NUR die für wohnzwecke brauchbaren flächen und ist damit eine teilmenge der räume, welche nach DIN277 berechnet werden können.
gruß
Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
[b]
Hallo Herr Philipp,
vielen Dank für die Antwort. Nach Durchlesen des entsprechenden Abschnittes in der DIN277 habe ich auch eine Lösung gefunden, die den Raum bis zu einer Höhe von 2m unter die Treppe laufen lässt. Darunter kann man einen 2.Raum mit untergeordneter Funktion bilden.
Nun wollte ich den Raum schon in Verbindung mit "Höhe bis UK Bauteil" entlang der Treppe laufen lassen.
Diese habe ich mit dem neuen Treppenmodeller erstellt. Nun reagiert die Pipette beim Abtasten UK Bauteil nicht auf den Treppenbaukörper des Treppenmodellierers, was bei der "normalen Treppe" gut funktioniert.
Hat das jemand noch getestet?
Gruß Wieland Rothenpieler