Support Forum

Linienbauteil an Linie (schichtweise) funktioniert in 2016er nicht

Schlagworte:
  • 2016

Hallo zusammen,
ich kann in der 2016er nicht schichtweise zu einer Linie verlängern. Immer kommt die Fehlermeldung "Vorhandene Geometrie nicht zulässig!". Wenn ich es nicht schichtweise mache, funktioniert es. Auch, wenn ich das Teilbild als 2015er Kopie speicher und dort die NDW-Datei öffne, funktioniert es wie immer.
Es scheint nur in der 2016.01 nicht zu gehen!?

Kann einer von Euch das reproduzieren/ bestätigen?

Vielen Dank

Fredo

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
373-mal heruntergeladen
Größe: 26,72 KiB
11 - 20 (28)

Anbei noch die NDW-Datei (Allplan 2016). Vielleicht klappt es ja bei Euch!?

Anhänge (1)

Typ: application/octet-stream
1183-mal heruntergeladen
Größe: 768,26 KiB

Habe gerade noch rausgefunden, dass der Befehl die Wand komplett in der Breite ändert, bis ein Schnittpunkt mit der Linie gefunden wird. In Wandrichtung funktioniert vielleicht mal ein Schale, spätestens bei der zweiten passiert dann so ein Quatsch.
Auch bei einem neuen Projekt funktioniert... Ich probiere eben mnal was!

Bin wieder da! Habe die Bildschirmaanzeige über die Hotlinetools initialisiert. Schwupps, alles funktionierte anscheinend wieder. Aber nach mehrmaligem Versuchen ist der Fehler wieder da.

Bis dann

Fredo

Anhänge (3)

Typ: image/jpeg
152-mal heruntergeladen
Größe: 116,72 KiB
Typ: image/jpeg
163-mal heruntergeladen
Größe: 156,73 KiB
Typ: application/octet-stream
989-mal heruntergeladen
Größe: 768,26 KiB

funktioniert bei mir mit der 2016 problemlos - s. Anlage
Perlefter

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
177-mal heruntergeladen
Größe: 26,00 KiB

Hallöchen!
Ich sehe aber nicht, dass du es schichtweise versucht hättest!? Du hast immer die komplette Wand zur Linie verlängert, was bei mir auch funktioniert. Aber eben das schichtweise Verlängern geht nicht bzw. nur ab und an!

Guten Abend

Fredo

Wenn Du willst, daß nur eine Schicht der mehrschichtigen Wand an die Linie geht, dann mußt Du die Layer der anderen Schichten inaktiv schalten.
Perlefter

einfach die Option "schichtweise" anklicken...

Mit besten Grüßen!
Jürgen

Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025

Hallo Fredo,

ich kann das Phänomen hier auch reproduzieren, was mich sehr erschrecket.
Was sagt die Hotline?

Freundliche Grüße

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
179-mal heruntergeladen
Größe: 18,30 KiB

also ihr habt alle recht:
Das Problem liegt bei nem - es sollte dort schnellstens behoben werden.
Perlefter

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
187-mal heruntergeladen
Größe: 52,47 KiB

Hallo,

in einem weiteren Test habe ich die Wand um 90° gedreht, dann funktionieren die Verbindungen wieder korrekt. Das sollen sich mal die Entwicklung auf jeden Fall ansehen.

Freundliche Grüße

PS:
mit Allplan 2016-0-2 getestet.

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
139-mal heruntergeladen
Größe: 35,86 KiB

Hallo zusammen!
Also bisher habe ich noch nie bei Wänden einzelne Layer von Schichten inaktiv schalten müssen. Wäre auch viel zu umständlich gewesen. Der Befehl ist definitiv zerschossen in der 2016er. Der hat in allen Vorgängerversionen immer einwandfrei und vollkommen problemlos funktioniert. Die Hotline ist seit gestern angeschrieben und eben nochmals telefonisch kontaktiert worden. Leider noch keine Rückmeldung!

Bis dann

Fredo

11 - 20 (28)