Support Forum

[Frage] Installationsbauteil Belag oben


Ich habe folgendes Problem:

Egal was ich mache, ich schaffe es nicht den Wandbelag der Räume auf die Oberseite des Installationsbauteiles zu bekommen.

Ich zeichne einen Raum, setze ein Installationsbauteil hinein und aktiviere unter Ausbau "Belag oben" und "von Seitenbelag übernehmen".

Trotzdem zeigt er das weder in der Animation noch im Report an. Was ist falsch?

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
287-mal heruntergeladen
Größe: 101,45 KiB

Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen

vielleicht,
jedoch schrieb Paddo5819 "Bodenflächen ermitteln und Hacken raus" und nachdem ich das getestet hatte, dort Hacken zu setzen waren diese Flächen auch weg.
„Seitenflächen ermitteln . . nur an angrenzenden Bauteilen“ wird von IBD gelehrt sollte man nicht verwenden. (siehe Anhang)
Gruß
Walter

binder-cad

Anhänge (1)

Typ: image/png
218-mal heruntergeladen
Größe: 316,71 KiB

Stell doch eine ndw rein, oder schau dir meine an. Bei mit klappt es tadellos.
Gruß
Walter

binder-cad

Anhänge (2)

Typ: image/jpeg
288-mal heruntergeladen
Größe: 156,07 KiB
Typ: application/octet-stream
1048-mal heruntergeladen
Größe: 1,00 MiB

Aha, jetzt hab ich es rausgefunden! Deine ndw war genauso ohne den oberen Belag bei mir! Wichtig ist folgendes:

Unter Extras-->Optionen

müssen die Hacken bei Bodenflächen ermitteln und Deckenflächen ermitteln raus! Ansonsten wird es nicht dargestellt!

O.K.
aber in wirklichkeit steht da "Bodenflächen ermitteln . . nur an darunter liegenden Decken".
Da hatte ich noch nie einen Hacken drin. Für was wird das wohl zu gebrauchen sein. Evtl. Statik ?
Gruß
Walter

binder-cad

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
242-mal heruntergeladen
Größe: 65,00 KiB

ich glaub er meinte nicht die haken für die untergrundbedingung, sondern die darunter für die anzeige der bauteile.

die oberen haken kann man gut verwenden, wenn man einen raum hat, der in einem teilbereich keinen boden braucht, weil dort keine decke ist (treppenloch)
ich verwende das mit den seitenflächen immer und mit den deckenflächen teilweise.

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
[b]

vielleicht,
jedoch schrieb Paddo5819 "Bodenflächen ermitteln und Hacken raus" und nachdem ich das getestet hatte, dort Hacken zu setzen waren diese Flächen auch weg.
„Seitenflächen ermitteln . . nur an angrenzenden Bauteilen“ wird von IBD gelehrt sollte man nicht verwenden. (siehe Anhang)
Gruß
Walter

binder-cad

Anhänge (1)

Typ: image/png
218-mal heruntergeladen
Größe: 316,71 KiB

Also so habe ich ich es jetzt, siehe Anhang! Damit funktioniert alles!
IBD habe ich nicht, also nur meine eigenen Reports aber kein Nevaris oder dergleichen mit echten IBD Daten.

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
298-mal heruntergeladen
Größe: 33,40 KiB