Support Forum

[Frage] Fenster wird von VMZ überdeckt [Gelöst]

Schlagworte:
  • Version 2012

Hallo,

bei meinem Fehnhaus geht ein Fenster fast bis UK-EG-Decke.
Wenn ich jetzt das Dachgeschoss erstelle wird ein Teil des Fensters vom Mauerwerk nach unten hin überdeckt.
Wie bekomme ich es hin, damit das nicht so ist?

Über einen Tipp bzw. einer Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.

Lieben Dank schon mal.

LG Monika

Anhänge (1)

Typ: application/zip
1660-mal heruntergeladen
Größe: 2,70 MiB

Lösung anzeigen Lösung verbergen

Zitiert von: Frank_Schroer
Hi Monika
die UK des DG kontrollieren und entsprechend der Geschosshöhe wieder korrigieren.
Wenn dein DG höhenmäßig auch dein Erdgeschoss im oberen Teil betrifft muss dein EG auch an die Dachebene angeschossen werden, also die Dachebene auch ins EG übertragen.
Du kannst aber auch einfach in dem Bereich der Wand, die das andere FE überdeckt einfach eine Fensteröffnung der gleichen Größe der Überdeckung setzen, das ist das auch weg.
Gruß, Frank

Hallo Frank,

danke dir. Werde es gleich mal ausprobieren.

LG Monika

11 - 13 (13)

Zitiert von: DerAchim
Hallo Monika,
für die Gaube würde ich die Dachhaut im Bereich der Gaube ausschneiden und dort eine neue Dachhaut mit Eingabetyp 3 drauflegen. Die bestehende Dachhaut auf Eingabetyp 1 umstellen. Dann bekommst du auch einen Dachüberstand.
Im Bereich des Bogenfensters müsste doch die Decke höher sein? Dann würde ich dort im Bereich der Tenne mit freien Ebenen arbeiten. Dann sollte auch der Grundriss ohne nacharbeiten passen. Und auch im Schnitt ist es dann korrekt.
gruß, Achim

Hallo Achim,

danke dir. Hat geklappt.

LG Monika

Das mit dem Bogenfenster hatte ich wohl falsch verstanden glaube ich.

Deine DG-Klinkerschicht hat also ca. UK -0,30 ab Ebene. Dann brauchst du bei der Wand doch nur die Schicht auf 0,00 setzen und dafür die OK im EG auf ca. +0,30 ab Ebene setzen. Dann müsste das auch passen.

gruß, Achim

Zitiert von: DerAchim
Das mit dem Bogenfenster hatte ich wohl falsch verstanden glaube ich.
Deine DG-Klinkerschicht hat also ca. UK -0,30 ab Ebene. Dann brauchst du bei der Wand doch nur die Schicht auf 0,00 setzen und dafür die OK im EG auf ca. +0,30 ab Ebene setzen. Dann müsste das auch passen.
gruß, Achim

Hallo Achim,

könnte ich auch noch mal ausprobieren. Beim Hauptdach habe ich die Dachhaut auf 2 gesetzt (bei 1 ist ja die Dachhaut für die Gaube dabei) und die der Gaube auf 3. Dann passt es.

LG Monika

11 - 13 (13)