icon

Support Forum

[Frage] Durchgang zwischen zwei Räumen: Wie Bodenbelag durchgehen lassen?


Hallo Forum,
Ich habe in meinem kleinen Übungshaus einen Durchgang mit Sturz oben. Der Sturz muss in einer Wand sitzen bzw. über eine Öffnung, weshalb die Wand durchgezogen wurde und dann eine Türöffnung ohne Smartpart gesetzt wurde. Siehe Screenshots.
Da nun aber zwei Räume an die Wand angrenzen, läuft der Fußbodenaufbau nicht durch.
Wie kann man hier vorgehen? Wie muss modelliert werden?

Vielen Dank im Voraus!

VG Peter

Anhänge (2)

Typ: image/png
24-mal heruntergeladen
Größe: 911,46 KiB
Typ: image/png
32-mal heruntergeladen
Größe: 1,67 MiB

der Öffnung eine Leibung hinzufügen. dann geht der Boden durch. Türtiefe auf das Minimum einstellen.

Wenn du eine Tür mit z.b. Umfassungszarge hinzufügst, geht der Boden auch komplett durch. Tür auf einen separaten Layer und diesen ausblenden

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de

Es reicht, wenn die Türöffnung einen Türschlag bekommt.
Dadurch "weiß" Allplan, welchen Bodenbelag in der Tür verlegt werden soll!
Nämlich der des dem Türschlag entgegengesetzten Raumes.
Diesen Türschlag muss man nachträglich in Hilfskonstruktion ändern, damit er im Plan nicht erscheint.

Eine Alternative wäre, man modelliert es so, wie es auch gebaut wird:
Links und rechts "neben dem Durchgang" zwei 2 Wände und einen Überzug darüberlegen, der auf diesen beiden Wandenden auflagert.
Die "Räume" stoßen dann direkt aneinander.
Die Seitenfläche an dieser "Berührungsstelle verhindert man, indem man:

entweder: bei Optionen -> Räume -> Ausbauflächen-> Nur an angrenzenden Bauteilen aktiviert
oder: Raum-> Seitenflächenschicht -> Bedingung eingibt.

Anhänge (2)

Typ: image/png
6-mal heruntergeladen
Größe: 68,19 KiB
Typ: image/png
8-mal heruntergeladen
Größe: 60,06 KiB