Hallo!

Ich bin auf ein Problem mit dem Beschriftungsbild "Kote Bauteil-OK" (Standard/Architektur Allgemein) gestoßen.
Wenn ich eine Wand (als Bauteil) zeichne und alle Architekturlinien standardmäßig angezeigt werden, funktioniert das Beschriftungsbild ohne Probleme. Wenn ich allerdings Architekturlinien bei dieser Wand ausblende (über die entsprechende Funktion), wird mir nach dem Absetzen des gewünschten Textes ein erneuter Wert (OK +-0.00) an der Maus angezeigt, welcher sich auch absetzen lässt. Das wiederholt sich so oft wie Architekturlinien ausgeblendet sind.
Bei einer ausgeblendeten Linie habe ich also den gewünschen Wert und einen weiteren "OK +-0.00" Wert, den ich absetzen kann.
Bei zwei ausgeblendeten Linien bekomme ich den gewünschten Wert und 2 mal einen weiteren "OK +-0.00" Wert.
usw.

Leider ist nicht immer der erste Wert auch der gewünschte und man muss erst die 0-Werte absetzen, bis der richtige Wert erscheint und abgesetzt werden kann.

Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber ist das so gewollt?
Tritt das Problem auch noch bei anderen Nutzern auf?

Grüße
Patric

Edit:
Als kleine Erweiterung. Wenn ich das Beschriftungsbild als Vorlage nutze und ein eigenes daraus erstelle, wird mir nur beim richtigen Wert das neue Beschriftungsbild angezeigt, die 0-Werte sehen noch aus wie im originalen Beschriftungsbild.

hab ich gerade nachvollziehen können...
wobei ich eigentlich noch nie die verlegehenheit hatte, dass ich eine architekturlinie ausblenden möchten/will...

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
[b]

Also ist es kein Fehler welches nur bei uns auftritt.

Architekturlinien blende ich schon öfter aus oder in manchen Fällen auch ein.
Bisher hatte ich aber noch nie eine Oberkante von Bauteilen abgegriffen.
In diesem Fall handelt es sich um eine Vorwandinstallation, die mit etwas Abstand (1,5 cm für die Putzschicht)zur Mauerwerkswand gezeichnet ist. Ich blende da die zur Mauerwerkswand zugewandten Linien aus, damit in dem Bereich beim Ausdruck keine zu dicke Linie entsteht.