Hallo!

Unser ProjectInspector Addon von CDS gibt neuerdings eine Fehlermeldung aus, sobald die Pläne gescannt werden.

Alle Pläne, die Teilbilder enthalten, führen zu einer solchen Fehlermeldung im Output-Log:

LF 0604 : Cannot read
Error number 16389Error no especificadoWrong value for type for Layout number 604

Die neueste Version vom Addon wurde heute installiert (v 1.0.0.16).
Der Fehler tritt bei Allplan 2021 und 2023 in unterschiedlichen Projekten auf.
Betriebssystem: Windows 10, spanische Version. (zur Unterdrückung der DLL-Fehlermeldung wurde ProjectInspector_ENG.dll kopiert und in ProjectInspector_SPA.dll umbenannt)

Teilbilder werden problemlos eingescannt.

Ist das Problem und evtl. dessen Lösung bekannt?

lg,
Stefan

GEA Arquitectos S.L.P.
Calle Gerardo Diego 6A | 41013 Sevilla | Spain

Anhänge (1)

Typ: image/png
17-mal heruntergeladen
Größe: 44,56 KiB

Update:

Während ich den Beitrag schrieb, kam mir die Idee, das Ganze nochmal mit dem Allplan Interface auf Englisch zu testen und damit funktioniert das Addon einwandfrei.
Der Fehler scheint also mit der spanisch-sprachigen Lokalisierung von Allplan zusammenzuhängen.

GEA Arquitectos S.L.P.
Calle Gerardo Diego 6A | 41013 Sevilla | Spain

Hallo Stefan

Es reicht nicht aus, die DLL zu kopieren und umbenennen. Es gibt im Plugins Verzeichnis jeweils die ProjectInspectorPlugin.npd Datei.
Da musst auch noch der Inhalt angepasst werden. Wie man bei der 3D Bemassung sieht ist das Kürzel für Spanien es.

Gruss Thierry

https://www.cds-bausoftware.ch
https://www.cds-bausoftware.ch/bundle
https://www.cds-ausbildung.ch