in einer neuen Zeichnung mit neuen Smartparts habe ich alle Türhöhen auf einmal mit dem Befehl "allgem.AR-Eigens." geändert. Leider bewegen sich die Smartparts nicht mit. Den Befehl "Smartpart aktualisieren" und "3D aktualisieren" habe ich verwendet, es hilft aber nichts. Nur durch das einzelne aufrufen jeder Öffnung passt sich das Smartpart der Höhe wieder an. Kennt da jemand eine bessere Lösung
Gruß
Walter

binder-cad

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
249-mal heruntergeladen
Größe: 165,26 KiB

Lösung anzeigen Lösung verbergen

Hallo,

scheinbar hast Du in den Türöffnungen ein Leibungselement drin.
(...was bei Zargentüren nicht unbedingt notwendig wäre!)

Leibungselement und Türöffnung sind in Allplan zwei getrennte Elemente,
deren Höhe man auch unterschiedlich zuweisen kann. D.h. wenn man die Höhen ändert, muss man das
dann immer für Türöffnung und Leibungselement machen!
(Das Leibungselement ist im Arch.-Filter als "Türelement" bezeichnet.)

Nur beim Ändern der Öffnungshöhen im Öffnungsdialog (Doppelklick links) wird das Leibungselement mit angepasst.

Einfacher ist es natürlich, auf Leibungselemente zu verzichten, wenn man diese für die Lage des Türelements in der Öffnung nicht braucht.
...dann hätte Dein beschriebenes Vorgehen schon zum Erfolg geführt!

Grüße Jörg

Hallo,

scheinbar hast Du in den Türöffnungen ein Leibungselement drin.
(...was bei Zargentüren nicht unbedingt notwendig wäre!)

Leibungselement und Türöffnung sind in Allplan zwei getrennte Elemente,
deren Höhe man auch unterschiedlich zuweisen kann. D.h. wenn man die Höhen ändert, muss man das
dann immer für Türöffnung und Leibungselement machen!
(Das Leibungselement ist im Arch.-Filter als "Türelement" bezeichnet.)

Nur beim Ändern der Öffnungshöhen im Öffnungsdialog (Doppelklick links) wird das Leibungselement mit angepasst.

Einfacher ist es natürlich, auf Leibungselemente zu verzichten, wenn man diese für die Lage des Türelements in der Öffnung nicht braucht.
...dann hätte Dein beschriebenes Vorgehen schon zum Erfolg geführt!

Grüße Jörg

Hallo Jörg,
danke so geht es. Habe nun bei den Architekturfiltern das Türelement und auch gleich noch das Smartpart, mit zur Auswahl genommen.
Gruß
Walter