Support Forum

Leitertreppe - Auftrittstiefe entspricht nicht Lauflänge


Hallo,
ich stehe mit der Leitertreppe aud Kriegsfuss. Die Treppe ist jetzt über alles 2,80m lang. Trotzdem wird die Auftrittstiefe mit 28,11cm ausgegeben.
Wo ist der Fehler?
Die Anschlussplatten habe ich schon auf Null gesetzt, die führten eigentlich immer zu diesem Fehler...
Vielleicht kann mann (oder Nemo) die Treppe auch so anpassen, das die Anschlussplatten nicht immer bei der Treppenlänge mit gerechnet werden, das würde das anpassen vereinfachen. Die Wangen müssten dann nur um Faktor Anschlussplatte zurück gezogen werden.

Mit besten Grüßen!
Jürgen

Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025

Anhänge (2)

Typ: image/jpeg
189-mal heruntergeladen
Größe: 220,88 KiB
Typ: text/xml
951-mal heruntergeladen
Größe: 64,96 KiB

Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen

Hallo Jürgen,

die Treppe hört immer mit einer ganzen Stufe auf! Diese Stufenbreite ist einstellbar!
D.h. die erforderliche Treppenlänge bemisst sich wie folgt: ( Anzahl Steigungen - 1 ) * geom. Auftrittslänge + Stufenbreite
Achtung: die geom. Auftrittslänge ist bei Leitertreppen nicht gleichzusetzen mit der tasächlichen Stufenbreite!
Diese kann größer sollte aber eigentlich nicht kleiner als die Auftrittslänge der Treppe sein!

Die Anschlussplatten werden nicht mitgerechnet, sonder verkürzen die Wangen entspr.
Im Sinne einer einfacheren Berechnung denkte ich, das war und ist sinnvoll. Sonst müßte man in obige Formel noch die
Dicke der Anschlussplatten einrechnen. Das kann ja nicht gewollt sein.

Anhänge (1)

Typ: image/png
260-mal heruntergeladen
Größe: 123,45 KiB

Hallo Jürgen,

die Treppe hört immer mit einer ganzen Stufe auf! Diese Stufenbreite ist einstellbar!
D.h. die erforderliche Treppenlänge bemisst sich wie folgt: ( Anzahl Steigungen - 1 ) * geom. Auftrittslänge + Stufenbreite
Achtung: die geom. Auftrittslänge ist bei Leitertreppen nicht gleichzusetzen mit der tasächlichen Stufenbreite!
Diese kann größer sollte aber eigentlich nicht kleiner als die Auftrittslänge der Treppe sein!

Die Anschlussplatten werden nicht mitgerechnet, sonder verkürzen die Wangen entspr.
Im Sinne einer einfacheren Berechnung denkte ich, das war und ist sinnvoll. Sonst müßte man in obige Formel noch die
Dicke der Anschlussplatten einrechnen. Das kann ja nicht gewollt sein.

Anhänge (1)

Typ: image/png
260-mal heruntergeladen
Größe: 123,45 KiB

Ah, ok. Danke für die Info.

Mit besten Grüßen!
Jürgen

Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025