Hallo,
bei den UVS-Schnitten werden in einigen Schnitten die im Raum definierten Boden- und Deckenflächen angezeigt, in aderen nicht!
Was kann ich tun?

Mit besten Grüßen! Jürgen
Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025

Lösung anzeigen Lösung verbergen

Lösung gem. Rückruf Support:

In den Optionen unter "Räume" Die "Minmale Gesamtdicke UND die "minimale Dicke je Schicht" auf 0,00 setzen, jetzt tauchen alle Schichten richtig und überall auf...

Mit besten Grüßen! Jürgen
Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025

unterschiedliche boden/deckenausbauten mit dicken geringer als in der summe 100mm?
-> in den optionen die darstellbaren dicken für den ausbau (boden/decke) auf z. b. 1mm stellen.

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
[b]

Bei Formate->Ausbauelemente bitte nachsehen, ob nicht beide Radio-Buttons deaktiviert sind!
(Radio-Buttons sind für eine alterativ-Auswahl gedacht! D.h. mindestens einer dieser Knöpfe sollte aktiv sein!)

Bei uns "vergisst" Allplan regelmäßig die dort getroffene Einstellung.

Wir sind allerdings noch auf Allplan 2019(...weil noch einige Rechner mit Windows 7).
Kann es sein, dass das in Allplan 2021(!) immer noch ein Bug ist?

...vielleicht hilft es den Entwicklern wenigstens auf die Spur.

Anhänge (1)

Typ: image/png
196-mal heruntergeladen
Größe: 99,63 KiB

Lösung:
Es muss das Teilbild links mit den Räumen aktiv sein, dann irgendeine Einstellung im UVS-Schnitt ändern, z.B. einer der Radiobuttons ändern dann tauchen diese komischerweise wieder auf.
Alles, alles sehr rätselhaft in der Version 2021

Mit besten Grüßen! Jürgen
Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025

Nun es ist jetzt so, dass bei einigen der Ausbau auftaucht, bei einigen nur der Bodenaufbau ohne Decken, bei einigen Alles, .... ???
Gibt es dazu mittlerweile eine Lösung??

Mit besten Grüßen! Jürgen
Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025

Lösung gem. Rückruf Support:

In den Optionen unter "Räume" Die "Minmale Gesamtdicke UND die "minimale Dicke je Schicht" auf 0,00 setzen, jetzt tauchen alle Schichten richtig und überall auf...

Mit besten Grüßen! Jürgen
Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025