Support Forum

[Frage] nach außen aufschlagende tür dem Raum zuweisen (für Report) [Gelöst]

Schlagworte:
  • Report

Hallo zusammen,

ich habe ein WC dessen Tür nach außen in den Flur öffnet, im Report-Raumbuch wird die Tür natürlich nicht dem WC sondern demm Flur zugeordnet. Kann ich dass irgendwie ändern?

LG

Lösung anzeigen Lösung verbergen

Hallo,

ich hätte dazu einen Trick den mir unser Trainer Stephan Prietzel mal gezeigt hat.

Ich habe erstmal eine Tür mit höherer Höhe erzeugt und ein Oberlicht mit einem Fensterflügel eingesetzt, der in die andere Richtung zeigt als das Türblatt. Dieser Fensterflügel definiert dann zu welchem Raum die Tür im Report ausgewertet wird. Wenn man die Tür dann wieder auf die richtige Höhe ändert verschwindet das Oberlicht, aber die Zuordnung bleibt.

Ich hoffe, dass hilft dir weiter.

Grüße aus München

Steffi

Anhänge (2)

Typ: image/png
129-mal heruntergeladen
Größe: 212,07 KiB
Typ: application/zip
659-mal heruntergeladen
Größe: 3,02 MiB

Hallo,

ich hätte dazu einen Trick den mir unser Trainer Stephan Prietzel mal gezeigt hat.

Ich habe erstmal eine Tür mit höherer Höhe erzeugt und ein Oberlicht mit einem Fensterflügel eingesetzt, der in die andere Richtung zeigt als das Türblatt. Dieser Fensterflügel definiert dann zu welchem Raum die Tür im Report ausgewertet wird. Wenn man die Tür dann wieder auf die richtige Höhe ändert verschwindet das Oberlicht, aber die Zuordnung bleibt.

Ich hoffe, dass hilft dir weiter.

Grüße aus München

Steffi

Anhänge (2)

Typ: image/png
129-mal heruntergeladen
Größe: 212,07 KiB
Typ: application/zip
659-mal heruntergeladen
Größe: 3,02 MiB

suchliste für FAQ zur Anwendung des Reports Türen (mit QUalitäten)

und FAQ zur Anwendung

Die Kunst, welcher ein Ingenieur vermutlich erlernte ist weit genug lesen zu können, um Informationen quer übergreifend verwenden zu können.
Die Kunst als Ingenieur zu überlegen ist mit geänderten Rahmenbedingungen nicht zu verzweifeln.

Ich habe mich nun den halben Tag damit beschäftigt eine andere Lösung zu finden, was die automatische Zuordnung der Türen zu einem Raum seitens Allplan angeht. Ich muss ein sehr umfangreiches Raumbuch erstellen und da sollen die Türen dann im Inventar des jeweiligen Raums auftauchen und nicht bspw. im Flur. Die Lösung von Steffi mit den Oberlichtern war mir bei über 300 Türen etwas zu umständlich.

Hier zumindest mal mein Ergebnis:
Allplan weist (zumindest scheinbar) die Tür dem Raum zu in dessen Richtung sich die Tür öffnet. Dies stimmt aber nur so halb, da am Ende auch die Leibungsausbildung hier mit rein spielt. Bei den allermeisten wird die Leibung (die blau gestrichelte Linie) wohl bündig mit dem Türelement enden bzw. bündig mit der Wand, falls die Tür (bspw. bei Umfassungszargen) etwas von der Wand hervorsteht. Schiebt man diese blaugestrichelte Linie jetzt aber aus der Türöffnung heraus (siehe Bild), dann wird Allplan die Tür dem gegenüberleigenden Raum zuordnen und nicht mehr dem Raum in die die Tür öffnet.

Ich hab mal zum Test ein paar Räume und Türen angelegt und den Türen eine automatisch generierte Türnummer, die einfach nur die Raumnummer wieder gibt, attribuiert (T.X). Manche Türen sind mit dem Leibungstrick, manche ohne und es scheint auch nach einer 3D aktualisierung bestand zu haben und auch in der 3D Visualisierung sieht es ordentlich aus, bzw. macht keine Probleme.

Besteht das Problem der automatische Zuordnung seitens Allplan auch noch in Allplan 2025?

Grüße

Guy
Allplan 2024
HP Z4 G4 Workstation
NVIDIA RTX A4000

Anhänge (3)

Typ: image/jpeg
74-mal heruntergeladen
Größe: 62,31 KiB
Typ: image/jpeg
103-mal heruntergeladen
Größe: 248,32 KiB
Typ: image/jpeg
63-mal heruntergeladen
Größe: 199,21 KiB

Zitiert von: giuliokeanupiazza
Hallo zusammen,
ich habe ein WC dessen Tür nach außen in den Flur öffnet, im Report-Raumbuch wird die Tür natürlich nicht dem WC sondern demm Flur zugeordnet. Kann ich dass irgendwie ändern?
LG

Hi,

ENG: If you are creating a list of doors, the formula below will give you the names of the two rooms that the door touches, which you can then edit in the report.

DEU: Wenn Sie eine Liste von Türen erstellen, erhalten Sie mit der folgenden Formel die Namen der beiden Räume, die die Tür berührt, die Sie dann im Bericht bearbeiten können.

MT_TuerOeffnung(MT_Raum(@507@))
Obj_DoorOpening(Obj_Room(@507@))

Hatem OZDEMIR
Architect | Allplan Trainer | BIM Manager
Website: http://www.bimakademi.com
e-mail: hatemozdemir[at]gmail.com
Ankara / Turkiye
LinkedIn-Profil
YouTube

Anhänge (1)

Typ: image/png
22-mal heruntergeladen
Größe: 52,36 KiB

Zu beachten:

Bei einschichtigen Wänden sowie Türen ohne Leibungseinstellung mit Umfassungszarge/Blockzarge in mehrschichtigen Wänden funktioniert dies.
Bei Stocktüren in Mehrschichtigen WÄnden od. Türen, bei welchen der Stock "vor der Wand" sitzt, sind die Ergebnisse nicht optimal

Die Kunst, welcher ein Ingenieur vermutlich erlernte ist weit genug lesen zu können, um Informationen quer übergreifend verwenden zu können.
Die Kunst als Ingenieur zu überlegen ist mit geänderten Rahmenbedingungen nicht zu verzweifeln.

Man kann auch ein Attribut "Tür_Raumzuordnung invertieren" hinzufügen (ComboList: JA; NEIN) und im Report
folgende Formel einsetzen bspw. bei der Raumnummer (bei Raumbezeichnung entsprechend Attribute anpassen) eingeben:

_IF_(@Tür_Raumzuordnung invertieren@="NEIN"|"")(_IF_(MT_Raum(@Bezeichnung@)><"")MT_Raum(@Bezeichnung@)_ELSE_"Raum Bez. fehlt")_ELSE_(_IF_(NEXTROOM(@Bezeichnung@)><"")NEXTROOM(@Bezeichnung@)_ELSE__IF_(MT_Raum(@Bezeichnung@)="Türöffnung")"kein Gegenraum"_ELSE_"")

Wenn man dann bei den Attributen der betroffenen Tür "JA" auswählt, dann wird die Raumzuordnung im Report entsprechend umgekehrt/invertiert.

Grüße

Guy
Allplan 2024
HP Z4 G4 Workstation
NVIDIA RTX A4000