Support Forum

[Frage] NOI Fehler mit Klassifizierung = CNOI_BasisFilling / P_FILLING [Gelöst]

Schlagworte:
  • Allplan
  • 2023
  • Klassifizierung
  • Räume

Beim Erstellen einer Klassifizierung der Seitenflächen von Räumen mit dem CDS Addon Klassifizierung erhalten wir diese Fehlermeldung. Betrifft nur das 2.OG, während es in den anderen Geschosse korrekt funktioniert.

Es hat etwas mit CNOI_BasisFilling zu tun. Habt ihr eine Idee, wie wir dieses Problem lösen können?

Vielen Dank im Voraus!

Viele Grüße
Victor

Anhänge (2)

Typ: image/png
17-mal heruntergeladen
Größe: 43,62 KiB
Typ: image/png
8-mal heruntergeladen
Größe: 23,90 KiB

Lösung anzeigen Lösung verbergen

Zitiert von: vgm
Beim Erstellen einer Klassifizierung der Seitenflächen von Räumen mit dem CDS Addon Klassifizierung erhalten wir diese Fehlermeldung. Betrifft nur das 2.OG, während es in den anderen Geschosse korrekt funktioniert.
Es hat etwas mit CNOI_BasisFilling zu tun. Habt ihr eine Idee, wie wir dieses Problem lösen können?
Vielen Dank im Voraus!

Vielen Dank Jörg und Thierry,
Das Problem wurde gelöst. Wir haben auf die neue Version aktualisiert, aber das hat nichts gebracht. Nach intensiver Suche haben wir aber herausgefunden, dass ein Raum aufgrund einer komplexen Geometrie das Problem verursachte, und haben daher sie neu erstellt und es funktioniert wieder
Vielen Dank!

Viele Grüße
Victor

Bitte letzte Version des Addons runterladen und installieren. Wenn es dann immer noch denselben Fehler gibt, bitte den betreffenden Raum ( das Teilbild) zur Analyse zur CDS schicken.

Hallo Victor

Bis jetzt habe ich von dir noch keine Daten erhalten.
Die aktuelle Version vom Add-On Klassifizierung ist Version 1.0.0.20.
Hast du es damit auch schon versucht?

Bitte gib doch hier noch Feedback dazu, wir wollen wissen ob alles rund läuft.

Gruss Thierry

https://www.cds-bausoftware.ch
https://www.cds-bausoftware.ch/bundle
https://www.cds-ausbildung.ch

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
10-mal heruntergeladen
Größe: 69,61 KiB

Zitiert von: vgm
Beim Erstellen einer Klassifizierung der Seitenflächen von Räumen mit dem CDS Addon Klassifizierung erhalten wir diese Fehlermeldung. Betrifft nur das 2.OG, während es in den anderen Geschosse korrekt funktioniert.
Es hat etwas mit CNOI_BasisFilling zu tun. Habt ihr eine Idee, wie wir dieses Problem lösen können?
Vielen Dank im Voraus!

Vielen Dank Jörg und Thierry,
Das Problem wurde gelöst. Wir haben auf die neue Version aktualisiert, aber das hat nichts gebracht. Nach intensiver Suche haben wir aber herausgefunden, dass ein Raum aufgrund einer komplexen Geometrie das Problem verursachte, und haben daher sie neu erstellt und es funktioniert wieder
Vielen Dank!

Viele Grüße
Victor