08.06.2026 - 07:45
*
[Hilfreichste Antwort]
Warum möchtest du DAS denn ?
DI KA meint:
Die DIN Norm besagt, dass Zahlen horizontale immer von unten und senkrechte von rechts lesbar sind. Dies stellt sicher, dass Bauzeichnungen einheitlich und normgerecht lesbar bleiben. In Allplan ist diese Regel durch die Option „Schriftrichtungsuntersuchung“ umgesetzt. Ist diese Option aktiviert, werden Maßzahlen automatisch nach DIN 1356 ausgerichtet. Die Kipptoleranz (z. B. 3 Grad) kann im Maßlinienparameter eingestellt werden, ab welchem Winkel die Maßzahlen gekippt werden. Ja, Sie können diese Einstellung in Allplan überdefinieren:
Deaktivieren Sie die „Schriftrichtungsuntersuchung“ im Maßlinienparameter, um die automatische Ausrichtung nach DIN 1356 auszuschalten.
Sie können dann die Ausrichtung der Maßzahlen manuell festlegen.
Best Practice: Es wird empfohlen, die DIN-konforme Ausrichtung beizubehalten, um die Lesbarkeit und Normkonformität der Pläne zu gewährleisten. Nur in begründeten Ausnahmefällen sollte davon abgewichen werden. Benötigen Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anpassung dieser Einstellung in Allplan? Sources:
https://help.allplan.com/Allplan/2026-0/1031/Allplan/10409.htm
https://help.allplan.com/Allplan/2026-0/1031/Allplan/10463.htm
https://help.allplan.com/Allplan/2026-0/1031/Allplan/10429.htm
Allplan Webentwicklung
Private messages must be private. No support request via Private message.