Support Forum

CDS-Addon Kanal, Schacht mit zwei Leitungen [Gelöst]


Hallo zusammen,

ich habe in der Anliegerstraße meines Bauvorhabens immer nur einen Schacht mit den beiden Leitungen für Schmutz- und Regenwasser. Wie kann ich beim CDS-Addon Kanal zwei Leitungen eingeben, die mit unterschiedlichen Sohlhöhen durch die gleichen Schächte verlaufen?

Vielen Dank!

Anhänge (1)

Typ: image/png
83-mal heruntergeladen
Größe: 94,45 KiB

Lösung anzeigen Lösung verbergen

Es spricht nichts dagegen, das RW-Rohr durch einen SW-Schacht zu zeichnen. (s. SW_RW.mp4)

Anhänge (1)

Typ: video/mp4
362-mal heruntergeladen
Größe: 3,69 MiB
1 - 10 (11)

Hallo Dietmar

Der Kanal war mal ursprünglich von der Allplan Schweiz. In Zwischenzeit hat Allplan, dass in den Standart übernommen. Somit ist deine Aussage von einem CDS Add-on zu sprechen falsch.

Gruss Thierry

http://www.cds-bausoftware.ch

Jetzt zu deiner Frage. Aktuell gehen die Leitungen immer ins Zentum des Schachtes. Das passt auch so für die meisten Fälle. Einen Versatz der Leitung zum Zentrum ist alles ander als leicht zu ergänzen. Da hängt einfach zuviel dran. Wir haben das schon mal in der Testphase mit der Entwicklung disskutiert.

Gruss Thierry

http://www.cds-bausoftware.ch

Wahrscheinlich habe ich deine Frage falsch verstanden. Dabei habe ich mich von der Grundriss Darstellung in deinem Bild in die irre führen lassen.

Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, möchtest du ein Mischsystem abbilden. Das sollte alles klappen mit dem Kanal in Allplan. Schächte können natürlich mehrere Einläufe haben. Bei der Nutzungsart kannst du pro Element festlegen, was es sein soll. Lediglich die Grundriss Darstellung kommt nicht 1:1 wie in deinem Bild.

Gruss Thierry

http://www.cds-bausoftware.ch

...zwei Leitungen eingeben, die mit unterschiedlichen Sohlhöhen durch die gleichen Schächte verlaufen?

D.h. 2 Leitungen verbinden dieselben 2 Schächte auf unterschiedlichen Höhen?
Wozu soll das gut sein? Das Wasser fliesst immer an der Schachtsohle in das Rohr, d.h. in der oberen Leitung fließt nie Wasser, es sei denn bei einem Rückstau! Eine Schacht mit 2 Sohlen (übereinander) habe ich noch nicht gesehen!

Zitiert von: Nemo

...zwei Leitungen eingeben, die mit unterschiedlichen Sohlhöhen durch die gleichen Schächte verlaufen?D.h. 2 Leitungen verbinden dieselben 2 Schächte auf unterschiedlichen Höhen?

Wozu soll das gut sein? Das Wasser fliesst immer an der Schachtsohle in das Rohr, d.h. in der oberen Leitung fließt nie Wasser, es sei denn bei einem Rückstau! Eine Schacht mit 2 Sohlen (übereinander) habe ich noch nicht gesehen!

Es sieht meiner Meinung nach so aus, dass im Bereich der Schachtsohle die SW-Leitung (wahrscheinlich im Schacht als offenes Gerinne) verläuft und darüber in einer geschlossenen Leitung das RW.

Zitiert von: ThierryMetzler
Wahrscheinlich habe ich deine Frage falsch verstanden. Dabei habe ich mich von der Grundriss Darstellung in deinem Bild in die irre führen lassen.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, möchtest du ein Mischsystem abbilden. Das sollte alles klappen mit dem Kanal in Allplan. Schächte können natürlich mehrere Einläufe haben. Bei der Nutzungsart kannst du pro Element festlegen, was es sein soll. Lediglich die Grundriss Darstellung kommt nicht 1:1 wie in deinem Bild.
Gruss Thierry

Vielen Dank, Thierry. Leider tue ich mich mit deiner Beschreibung gerade etwas schwer, ich interpretiere deine Worte wie folgt:
1. Befehl "Rohrleitung eingeben", hierbei setze ich den Schacht mit einer SW-Leitung und anschließend den zweiten Schacht
2. Befehl "Rohrleitung eingeben", jetzt wechsle ich aber auf "Formteil" und gebe dieses als RW-Leitung vom Schachtmittelpunkt ein, zweige dann 45° ab und führe es parallel zur bereits eingegebenen SW-Leitung, anschließend binde ich es über einen 45°-Winkel wieder an den 2. Schachtmittelpunkt an (siehe Screenshot anbei)

Das sieht dann natürlich recht wild aus, weil eine Leitung ständig hin und herspringt. Sollte ich das so machen, oder anders?

Anhänge (1)

Typ: image/png
49-mal heruntergeladen
Größe: 9,33 KiB

Es sieht meiner Meinung nach so aus, dass im Bereich der Schachtsohle die SW-Leitung (wahrscheinlich im Schacht als offenes Gerinne) verläuft und darüber in einer geschlossenen Leitung das RW.

Wer das geplant hat, ist hoffentlich schon in einem Land, welches nicht nach Deutschland ausliefert! :-)

Ein Trennsystem (so nennt man das, wenn Schmutz- und Regenwasser in getrennten Netzen geführt werden), erfordert die Eingabe von 2 Entwässerungssystemen. eines für Schmutzwasser, und eines für Regenwasser.
Ein Rohr des letzeren Systems kann man natürlich so eingeben, dass es exakt deckungsgleich mit einem darunterliegenden Schmutzwasserrohr verläuft, und den Schmutzwasser-Schacht "nur" kreuzt.

Allerdings verstehe ich dann die beiden Höhenangaben für SW Sohle und RW Sohle nicht, die im Abstand von ca. 50 cm übereinander in einem Schacht sein sollen!

So einen Schmarr‘n findet man immer öfter vor. Hab auch lange nicht geglaubt, dass es das gibt, aber… s.Anhang.

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
101-mal heruntergeladen
Größe: 172,62 KiB

Das hat den Vorteil das die RW Leitung im SW-Schacht, ohne eigenen Schacht, eine Revisionsklappe hat. So hat es mir mal einer erklärt. Zwei Fliegen mit einem Schacht erschlagen. :-)

Gruß Jürgen
Allplan V10 bis V2024

1 - 10 (11)