Support Forum

[Frage] Steigkeiten Lager längsverschieblich

Schlagworte:
  • Allplan
  • Bridge
  • Lager
  • Federsteifigkeit

Mahlzeit,

ich habe eine Frage bzgl. der Steifigkeiten von Lagern. Ich möchte einen Überbau mit einem Pfeiler über ein Lager verbinden. Es handelt sich hierbei um ein längsverschiebliches Lager mit einer Federsteigkeit von 2 MN/m in Längsrichtung. Diese Steifigkeit kann ich über das Eigenschaftsfenster bei CNx eingestellt werden.
In der Querrichtung soll es gehalten sein, also rein rechnerisch eine unendlich große Federsteifigkeit besitzen. Wie kann ich das in den Eigenschaften eingeben?

Aus anderen Statikprogrammen kenne ich es so, dass man einen Haken setzt, um die entsprechende Richtung als "gehalten" anzunehmen. Wenn dann noch ein Wert dazu angegeben wird, entspricht dies der Federsteifigkeit.

Vielen Dank schonmal
Florian

Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen

Hallo Florian,

ich habe deine Frage leider jetzt erst gesehen und möchte sie dennoch kurz beantworten, vielleicht auch für Leute, die sie später einmal sehen werden. Für die Zukunft, melde dich bitte gerne direkt über unseren Support.

Zunächst einmal muss man die Richtung der Feder beachten. Üblicherweise, wenn du die Feder vom Pfeiler zum Überbau erstellst, ist die x-Richtung vertikal nach oben orientiert. Das ergibt sich daraus, dass das lokale Koordinatensystem des Überbaus (x=längs, y=vertikal, z=quer) um 90 Grad um die z-Achse rotiert wird und somit das lokale Koordinatensystem der Feder ergibt (x=vertikal, y=längs, z=quer). Du siehst diese Richtungen auch grafisch im 3D-Modell als Kegel dargestellt (die Farben für die einzelnen Richtungen sind analog zu den Farben der Richtungen des angezeigten globalen Koordinatensystems) - siehe Bild Lager1.
Dementsprechend sind dann die Richtungen der Federsteifigkeiten zu interpretieren. Für eine "gesperrte" Richtung setzen wir einfach einen sehr hohen Wert, z.B. 1e10 kN/m. Somit ergibt sich CNx (vertikal) = 1e10, CVy (längs) = 2000 und CVz = 1e10 (die Einheiten kannst du in den Einstellungen natürlich selbst festlegen) - siehe Bild Lager2.
In der neuen Version 2025, die bald erscheinen wird, haben wir eine zusätzliche Funktion eingebaut, mit welcher vordefinierte Lagertypen ausgewählt werden können. Dann werden die Werte schon einmal entsprechend vorbelegt und können dann ggf. noch entsprechend angepasst werden - siehe Bild Lager3.

Ich hoffe, ich konnte damit einiges klären, wenn leider auch verspätet.

Schöne Grüße,
Diether

Anhänge (3)

Typ: image/png
22-mal heruntergeladen
Größe: 189,31 KiB
Typ: image/png
18-mal heruntergeladen
Größe: 26,10 KiB
Typ: image/png
16-mal heruntergeladen
Größe: 62,36 KiB

Meinst Du die Frage Ernst hier im Allplan-Forum? Mir ist keine Möglichkeit bekannt mit dem Programm Federsteifigkeiten zu hinterlegen. Kann es natürlich geben, keine Ahnung.

Mit besten Grüßen, Kai

| Ingenieurbau&Allplan seit V15 | aktuell: V2024-1-3 |

Zitiert von: O_o
Meinst Du die Frage Ernst hier im Allplan-Forum? Mir ist keine Möglichkeit bekannt mit dem Programm Federsteifigkeiten zu hinterlegen. Kann es natürlich geben, keine Ahnung.

Ja, die Frage meint der Florian schon ernst. Es geht um den Statik-Teil in Allplan Bridge, siehe auch Schlagworte.
Bei der Bridge-Statik bin ich selbst auch nicht im Detail drin, daher kann ich die Frage leider nicht beantworten.
Evtl. kennt sich ein User hier aus?
Ansonsten gerne an den Infra-Support wenden unter support.infra (please no spam) @ (please no spam) allplan.com.

Viele Grüße

Kai Lakeberg
Dipl.-Ing.(FH)
Senior Product Consultant
Training & Consulting
ALLPLAN Deutschland GmbH
klakeberg (please no spam) @ (please no spam) allplan.com

Zitiert von: O_o
Meinst Du die Frage Ernst hier im Allplan-Forum? Mir ist keine Möglichkeit bekannt mit dem Programm Federsteifigkeiten zu hinterlegen. Kann es natürlich geben, keine Ahnung.

Eine sehr qualifizierte Antwort, danke...

Vielen Dank für deine Antwort, falls keiner eine Idee hat wende ich mich an den Support. Bei meinem letzten Anliegen hatte ich hier im Forum eine super schnelle und präzise Antwort erhalten.

Zitiert von: KaiLakeberg

Zitiert von: O_oMeinst Du die Frage Ernst hier im Allplan-Forum? Mir ist keine Möglichkeit bekannt mit dem Programm Federsteifigkeiten zu hinterlegen. Kann es natürlich geben, keine Ahnung.

Ja, die Frage meint der Florian schon ernst. Es geht um den Statik-Teil in Allplan Bridge, siehe auch Schlagworte.

Bei der Bridge-Statik bin ich selbst auch nicht im Detail drin, daher kann ich die Frage leider nicht beantworten.

Evtl. kennt sich ein User hier aus?

Ansonsten gerne an den Infra-Support wenden unter support.infra (please no spam) @ (please no spam) allplan.com.Viele Grüße

Zitiert von: Florian333

Zitiert von: O_oMeinst Du die Frage Ernst hier im Allplan-Forum? Mir ist keine Möglichkeit bekannt mit dem Programm Federsteifigkeiten zu hinterlegen. Kann es natürlich geben, keine Ahnung.

Eine sehr qualifizierte Antwort, danke...

Sorry, so war das gar nicht gemeint. War auch mein Fehler, weil ich Deinen Stichpunkt "Allplan Bridge" nicht beachtet hatte.

Mit besten Grüßen, Kai

| Ingenieurbau&Allplan seit V15 | aktuell: V2024-1-3 |

Hallo Florian,

ich habe deine Frage leider jetzt erst gesehen und möchte sie dennoch kurz beantworten, vielleicht auch für Leute, die sie später einmal sehen werden. Für die Zukunft, melde dich bitte gerne direkt über unseren Support.

Zunächst einmal muss man die Richtung der Feder beachten. Üblicherweise, wenn du die Feder vom Pfeiler zum Überbau erstellst, ist die x-Richtung vertikal nach oben orientiert. Das ergibt sich daraus, dass das lokale Koordinatensystem des Überbaus (x=längs, y=vertikal, z=quer) um 90 Grad um die z-Achse rotiert wird und somit das lokale Koordinatensystem der Feder ergibt (x=vertikal, y=längs, z=quer). Du siehst diese Richtungen auch grafisch im 3D-Modell als Kegel dargestellt (die Farben für die einzelnen Richtungen sind analog zu den Farben der Richtungen des angezeigten globalen Koordinatensystems) - siehe Bild Lager1.
Dementsprechend sind dann die Richtungen der Federsteifigkeiten zu interpretieren. Für eine "gesperrte" Richtung setzen wir einfach einen sehr hohen Wert, z.B. 1e10 kN/m. Somit ergibt sich CNx (vertikal) = 1e10, CVy (längs) = 2000 und CVz = 1e10 (die Einheiten kannst du in den Einstellungen natürlich selbst festlegen) - siehe Bild Lager2.
In der neuen Version 2025, die bald erscheinen wird, haben wir eine zusätzliche Funktion eingebaut, mit welcher vordefinierte Lagertypen ausgewählt werden können. Dann werden die Werte schon einmal entsprechend vorbelegt und können dann ggf. noch entsprechend angepasst werden - siehe Bild Lager3.

Ich hoffe, ich konnte damit einiges klären, wenn leider auch verspätet.

Schöne Grüße,
Diether

Anhänge (3)

Typ: image/png
22-mal heruntergeladen
Größe: 189,31 KiB
Typ: image/png
18-mal heruntergeladen
Größe: 26,10 KiB
Typ: image/png
16-mal heruntergeladen
Größe: 62,36 KiB