Achtung: Reports Stahllisten in der V2021-0-1 | Faktor 50! bei der Länge von lfdm- Verlegungen [Résolu]


Hallo,

die Version V2021-0-1 erzeugt in den Stahllisten-reports lfdm-Längen mit Faktor 50!

Bitte eure Listen prüfen. Es ist egal ob die Allplanlisten oder eigene genutzt werden.

Die Legenden sind richtig!

Gruß Jürgen
Allplan V10 bis V2024

Pièces-jointes (1)

Type: image/png
Téléchargé 74 fois
Size: 57,62 KiB

Show solution Hide solution

Hallo,
das Problem ist bereits gelöst, konnte aber nicht mehr in Allplan 2021-0-2 integriert werden, da diese bereits kurz vor der Fertigstellung steht.
In Allplan 2021-0-3 sollte das auf jeden Fall wieder passen, bitte nach Möglichkeit bis dahin assoziative Legenden verwenden. Allplan 2021-0-3 steht voraussichtlich am 9. Dezember zur Verfügung.

Ich bitte die Unannehmlichkeiten zu Entschuldigen.
Burkhard Rützel
Allplan GmbH

Hallo,
das Problem ist bereits gelöst, konnte aber nicht mehr in Allplan 2021-0-2 integriert werden, da diese bereits kurz vor der Fertigstellung steht.
In Allplan 2021-0-3 sollte das auf jeden Fall wieder passen, bitte nach Möglichkeit bis dahin assoziative Legenden verwenden. Allplan 2021-0-3 steht voraussichtlich am 9. Dezember zur Verfügung.

Ich bitte die Unannehmlichkeiten zu Entschuldigen.
Burkhard Rützel
Allplan GmbH

Toll, wie immer schnell und zuverlässig. Nemetschek Standard.