Hallo,

ich habe meine 3D-Decke im Grundriss mit der Architekturhöhenkote bemaßt.
Diese zeigt jedoch einen anderen Wert als die im Schnitt gesetzten Koten (um 0,005 falsch gerundet).

Kann das irgendwo eingestellt werden bzw. wo liegt der Fehler?

Show most helpful answer Hide most helpful answer

Die Höhenkotenbeschriftung kann nur auf 3 Nachkommastellen beschriften. Das müsste dann ein Beschriftungsabild genutzt werden wenn man mehr haben möchte.

Bei der Vermaßung mit Höhenkoten kann man etwas einstellen. Die Nachkommastellen und die Rundung. Siehe Bild.

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, FM by Cycot, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Pièces-jointes (1)

Type: image/jpeg
Téléchargé 20 fois
Size: 76,69 KiB

Die Höhenkotenbeschriftung kann nur auf 3 Nachkommastellen beschriften. Das müsste dann ein Beschriftungsabild genutzt werden wenn man mehr haben möchte.

Bei der Vermaßung mit Höhenkoten kann man etwas einstellen. Die Nachkommastellen und die Rundung. Siehe Bild.

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, FM by Cycot, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

Pièces-jointes (1)

Type: image/jpeg
Téléchargé 20 fois
Size: 76,69 KiB