Hallo,

ich habe die Hilfe hoch und runter gelesen und verschiedene Einstellungen getestet, aber ich bekomme keine vernünftige Ecksituation bei einem Glasgeländer hin. Es entsteht immer eine große Lücke zwischen den Glasscheiben. Wie bekommt man diese auf ein bestimmtes Maß reduziert?

Architekturbüro Schall

Attachments (1)

Type: image/png
Downloaded 936 times
Size: 5,61 KiB

Komisch,
wenn ich das mitgelieferte Glasgeländer aus den Favoriten nehme, funktioniert das einwandfrei.
Hast Du es mit dem schon getestet? Man muss dann eben noch Pfosten usw. ergänzen bei Bedarf.

Gruß: T.

Das liegt wohl daran, dass ich das Glasgeländer mit Kopfplattenanschluss und Randabstand zum Bauteil eingeben möchte. Ich müsste die Offsetwerte der Glasscheibe anpassen können. Es gibt ja auch einen Knopf "separates Objekt für Ecke". Aber dieser hat irgendwie keine Auswirkungen.

Architekturbüro Schall

Hallo Frank,

kannst Du die rds-Geländerdatei zu testen zur Verfügung stellen?

gruß Thomas

wiedermal als Bauzeichner tätig, zumindest auf Halbjahres-Basis. Das andere halbe Jahr ist fürs das Abenteuerleben reserviert.

Darüber wird wie schon seit 10 Jahren auf https://www.snowmanstudios.de berichtet.

Hallo Thomas,

na klar. Ich habe das Ganze auch mit dem Standard-Glasgeländer probiert. Sobald ich einen Bereich erstelle und eine Teilung eingebe, entsteht diese Lücke. Ohne die Teilung läuft das Glas schön durch. Beim Glasgeländer hätte ich aber gerne die 10mm Fuge genau in der Ecke. Teste weiter... Gruß, Frank

Architekturbüro Schall

Attachments (2)

Type: text/plain
Downloaded 1507 times
Size: 7,21 KiB
Type: image/png
Downloaded 1553 times
Size: 37,63 KiB

Hallo,

Du hast den Knopf "Unterteilung pro Segment" gedrückt!
Damit wird gilt die eingestellt Unterteilung für jedes Segment (gerades Teilstück) des
Pfades!

Ohne den gedrückten Knopf geht die Scheibe "um die Ecke"...

Kleiner Tipp:
Der Pfad sollte immer an der Deckenvorderkante liegen!
Bei Dir liegt er an den Kopfplatten! Dadurch ist der Spalt an der Ecke so groß...

Gruß Jörg

Attachments (1)

Type: image/png
Downloaded 1018 times
Size: 66,25 KiB

ich glaube dem Jörg ist nichts hinzuzufügen ;)

gruß Thomas

wiedermal als Bauzeichner tätig, zumindest auf Halbjahres-Basis. Das andere halbe Jahr ist fürs das Abenteuerleben reserviert.

Darüber wird wie schon seit 10 Jahren auf https://www.snowmanstudios.de berichtet.

Hallo Jörg,

wenn ich den Knopf "Unterteilung pro Segment" nicht drücke, geht die Scheibe um die Ecke. Wie bekomme ich aber an der Ecke eine 10mm Fuge hin? Wenn ich dazu einen Bereich an dieser Stelle definiere, entsteht wieder die Lücke. Gruß, Frank

Architekturbüro Schall

Leg den Geländerpfad näher an das Glasgeländer und nicht an die Hinterkante Kopfplatte...
Gruß Jürgen

Gruß Jürgen
Allplan V10 bis V2024

Hallo Frank,

Wenn's genau 10 mm sein sollen, dann den Pfad an die Innenkante der Scheibe legen, und
bei der Scheibe einen Anfangs- und End-Versatz von 5 mm eingeben!

Die Fuge wird aber nicht in 45° sein. Die Scheibenkanten sind immer senkrecht!

Gruß Jörg