Hallo liebe Leute,
kann jemand mir bitte auf die schnelle helfen?
bei der Eingabe Flächenbewehrung für die Zulagen in einer Decke, wird die Verlegung richtig angezeigt, aber in der Stahlliste wird mit Faktor 3 gerechnet.also die benötigte Stahlmenge mal 3..

Weißt jemand wo die Bauteilfaktor in der Flächenbewehrung einzustellen ist?

Vielen Dank
Samy

Přílohy (1)

Type: image/jpeg
Staženo 21
Size: 24,48 KiB

Show solution Hide solution

rechte Maustaste auf den Verlegebereich..."Stückzahlfaktor modifizieren".
Manchmal hat man die Verlegung auch versehentlich kopiert, wenns dann direkt "übereinander" liegt sieht man das nicht...

rechte Maustaste auf den Verlegebereich..."Stückzahlfaktor modifizieren".
Manchmal hat man die Verlegung auch versehentlich kopiert, wenns dann direkt "übereinander" liegt sieht man das nicht...

Vielen Dank.

Euch noch ein schönes Wochenende!