Support Forum

[Frage] Beschriftung für Brüstungshöhe liefert verschiedene Resultate [Gelöst]


Hallo an Alle,

Ich habe auf folgendes Problem gestossen, den Ich nicht lösen kann.

Es ist ein Variables Beschriftungsbild erstellt worden, der die Brüstungshöhe von FFB auswertet.
Ich bekomme aber im gleichem Raum mit verschiedenen Wänden, in deren die Fenster eingesetzt sind, verschiedene Resultate.

Bei der Wand mit 4 Schichten ist das Resultat richtig, bei Wand mit 6 Schnichten nicht.
Wenn Ich bei der Wand die 2 innere Schichte lösche und den Raum anpasse, ist der Wert richtig.

Hat jemand eine Idee, wie dies zu lösen ist?

Danke.

Stecke im Allplan seit 1995
Hotline für Kunden in Slowenien seit 1997

Anhänge (2)

Typ: image/png
40-mal heruntergeladen
Größe: 19,94 KiB
Typ: application/octet-stream
630-mal heruntergeladen
Größe: 3,88 MiB

Lösung anzeigen Lösung verbergen

WAS wird beschriftet?
Die Öffnung -> damit hat man bei einer mehrschichtigen wand bis zu 20 Möglichkeiten und nicht alle finden den Raum
Das SmartPart/Makro -> damit sollte es korrekt funktionieren..

Die Formel verwendet Attribut "UK" @112@
"UK"(@112@) -> liefert bei Öffnungen den Abstand zur Wandunterkante ansonsten die Unterkante
Das funktioniert nur bei Wandöffnungen.

Das muss für eine Wand mit mehreren Schichten und
wo die Schichten unterschiedliche Unterkanten haben, natürlich falsche Ergebnisse liefern!
Wenn man eine Schicht löscht, deren Unterkante tiefer lag, reduziert sich natrülich das Ergebnis!

Input für Beschriftung von Fenstern/Türen

Danke für ausführlche Informationen.

Jurij

Stecke im Allplan seit 1995
Hotline für Kunden in Slowenien seit 1997


https://connect.allplan.com/ verwendet Cookies  -  Mehr Informationen

Akzeptieren